基础施工图片
xiewxy
xiewxy Lv.2
2010年01月26日 16:07:34
来自于工地图片
只看楼主

现场施工图片

现场施工图片

基础施工2.JPG


基础施工3.JPG


基础施工4.JPG

免费打赏
clh423
2010年03月30日 17:10:17
22楼
应该是厂房把,基础埋深也浅~,荷载不大把
回复
zaitaishanshang
2010年06月14日 21:45:31
23楼
图片上基础底筋保护层看上去不足40毫米,有垫层应为40毫米,如果无垫层应为70毫米厚度。
回复
ppp5667181
2010年06月16日 11:15:23
24楼
承台做法似乎有错误
回复
深蓝的鱼1985
2010年06月23日 12:06:24
25楼
就是厂房了,哈哈
回复
crazyliyu
2010年08月12日 12:19:41
26楼
我们的煤气柜油泵房就是这么薄的基础,不过我们也是打垫层的!补打垫层的话你们的保护层肯定没有70了。
回复
zl-dragon
2010年08月12日 17:02:01
27楼
柱子和梁箍筋都没有加密
回复
peilijian
2010年09月18日 22:06:32
28楼
地基梁的保护层过大,而且不是一般的大;
基础底板保护层过小(规范要求有垫层时不小于40mm,无垫层时不小于70mm);
第一张图看起来刚下过雨,基槽内有点湿。
回复
fjs88l
2010年09月21日 11:17:28
29楼
看不懂!什么基础来的
回复
zining7777
2010年09月25日 14:52:42
30楼
什么是箍筋加密不够,在独立基础内箍筋间距不大500MM,且不少于二道,只起加固作用用多了还浪费。
怎么没垫层,在钢筋下平整的那是什么,难道不是垫层?就是垫层表面土多了点而已,有垫层当然保护层厚度为40MM。而非70了。
回复
beijingxingdian
2010年09月26日 11:47:11
31楼
初学者,来学习来了
回复