22楼
应该是厂房把,基础埋深也浅~,荷载不大把
回复
23楼
图片上基础底筋保护层看上去不足40毫米,有垫层应为40毫米,如果无垫层应为70毫米厚度。
回复
24楼
承台做法似乎有错误
回复
25楼
就是厂房了,哈哈
回复
26楼
我们的煤气柜油泵房就是这么薄的基础,不过我们也是打垫层的!补打垫层的话你们的保护层肯定没有70了。
回复
27楼
柱子和梁箍筋都没有加密
回复
28楼
地基梁的保护层过大,而且不是一般的大;
基础底板保护层过小(规范要求有垫层时不小于40mm,无垫层时不小于70mm);
第一张图看起来刚下过雨,基槽内有点湿。
回复
29楼
看不懂!什么基础来的
回复
30楼
什么是箍筋加密不够,在独立基础内箍筋间距不大500MM,且不少于二道,只起加固作用用多了还浪费。
怎么没垫层,在钢筋下平整的那是什么,难道不是垫层?就是垫层表面土多了点而已,有垫层当然保护层厚度为40MM。而非70了。
回复
31楼
初学者,来学习来了