什么情况下用箱变比较好呀?
gulangyu_zhao
2010年01月26日 16:07:35
只看楼主

遇到一个问题,一个规模不算大的泵站,就3台泵,泵房一共10米长,10KV进线,如果在泵房边上作个10KV变电站的话,变压器容量200KVA,变电站比泵房还长还大,如果做个箱变,土建量就小多了,考虑再三,不知道做箱变是否可以,从电气的角度看,哪种方案比较好呢?我们这里的老工程师还说箱变只能低压计量,是这样吗?请大家帮忙

遇到一个问题,一个规模不算大的泵站,就3台泵,泵房一共10米长,10KV进线,如果在泵房边上作个10KV变电站的话,变压器容量200KVA,变电站比泵房还长还大,如果做个箱变,土建量就小多了,考虑再三,不知道做箱变是否可以,从电气的角度看,哪种方案比较好呢?我们这里的老工程师还说箱变只能低压计量,是这样吗?请大家帮忙
免费打赏
lingxuct
2010年01月26日 16:53:04
2楼
没错,箱变内无PT,只能低压计量。

箱变现在非常受民建设计的欢迎,小区供电中用的非常多。

个人持不同意见,泵房的使用寿命是多少,设计时总会考虑50年总有吧,箱变的设计寿命是多少,两者肯定不同,到时再换一台?

整台可换倒简单,但事情并没有这么简单,许多箱变3~5年后它的壳体已腐蚀严重,到15年后可能大梁都会腐蚀差不多了,但里面的变压器还同新的差不多???

那时把变压器连同箱变壳体一起扔了,还是重新造一台箱变的壳体?!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-26 16:57 编辑 ]
回复
gulangyu_zhao
2010年01月27日 08:12:08
3楼
我还考虑过用环网柜,不知道是否可以啊,我们这里的老工程师说环网柜只是供电局做配电用的,那我们用在生产上就不可以吗?
回复
wangyoujiasunjin
2010年01月27日 08:33:13
4楼
可以用箱变,箱变的质量是很好的,我公司是做箱变的,可以高压计量。
回复
electricity
2010年01月27日 08:46:13
5楼
搞一个杆上变压器最简单
回复
gulangyu_zhao
2010年01月27日 09:35:12
6楼
如果箱变能够高压计量的话,您能否给我发个系统图,看一下啊,我的邮箱 xinxinwuwu@sina.com,谢谢
回复
lwq127227
2010年01月27日 09:37:13
7楼
以前我的都是选的杆上变压器
回复
sdjbzx
2010年01月27日 09:51:45
8楼
箱变内均可实现高压计量和低压计量,没有一点问题,并且是单独的计量柜,可铅封,并可装设远抄、负控、失压仪等,我的公司是创业板上市企业,全国最大的箱变研发和生产基地,对于楼主的设计方案,用箱变绝对可行,并且是最好的选择!!
回复
sdjbzx
2010年01月27日 10:49:54
9楼
给楼主的图纸资料,包含一次系统图、平面布置图,也请其他各位高手指点!!
回复
红苹果
2010年01月27日 11:12:21
10楼
箱变也可以啊。。做好箱变基础,小区的箱变基础都抬的很高的,没什么问题。。
高压、低压计量都可以,看供电局意见吧。
回复
gulangyu_zhao
2010年01月27日 14:09:21
11楼
下载了,多谢:)
回复

相关推荐