求助:《高规》3.3.2条第2款该如何理解?
yxl55555
yxl55555 Lv.3
2010年01月26日 12:02:43
只看楼主

《高规》3.3.2条第2款:“ 质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影响;” 这里的“不对称、不均匀”该怎么理解,是指平面还是竖向?对称和均匀要同时考虑么? 另,根据新版《抗震规范》条文说明5.1.1条第2款,应是包括水平和竖向的不对称、不均匀,但该款有一句话让人很费解:“沿高度分布不对称的结构”,什么叫沿“高度分布不对称”?!!!

《高规》3.3.2条第2款:“ 质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影响;”
这里的“不对称、不均匀”该怎么理解,是指平面还是竖向?对称和均匀要同时考虑么?
另,根据新版《抗震规范》条文说明5.1.1条第2款,应是包括水平和竖向的不对称、不均匀,但该款有一句话让人很费解:“沿高度分布不对称的结构”,什么叫沿“高度分布不对称”?!!!
以上问题,敬请诸位同仁指教!

[ 本帖最后由 yxl55555 于 2010-1-26 14:50 编辑 ]
免费打赏
zhangzuohong33
2010年01月26日 17:04:06
2楼
个人理解,这里是指平面的不均匀,竖向不规则的话,好像不会引起扭转效应
回复
shenxiaohu-jz
2010年02月20日 12:00:14
3楼
可根据楼层最大位移与平均位移之比值判断。
回复
liujian11
2010年02月20日 12:49:32
4楼
转换不就是沿高度分布不对称啰
回复
flyingfox1982
2010年02月21日 09:04:48
5楼
规范为给与具体的量化,在实际工程中有一定的困难,一般应根据工程情况和工程经验确定,当无可靠经验时可根据楼层转换位移比的数值确定,当不满足下列要求是可以确定为“质量和刚度分布明显不对称的结构”
具体请参考《建筑结构设计规范应用图解手册》
回复
gaobi333
2010年02月21日 15:40:35
6楼
一般工程做法,位移比大于1。2认为是 质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构