我们单位有一台2.5KW的振动筛电机,摇测绝缘正常,启动正常,运行电流和其他正常运行的一样,但是运行半小时电机保护器显示“断相”故障,复位后还可以正常运行。:L

我们单位有一台2.5KW的振动筛电机,摇测绝缘正常,启动正常,运行电流和其他正常运行的一样,但是运行半小时电机保护器显示“断相”故障,复位后还可以正常运行。:L
xiaozc126
2010年01月25日 21:14:08
2楼
看把图纸,传上看看..
回复
lingxuct
2010年01月26日 11:32:06
3楼
“保护器显示“断相”故障”,三相电流平衡吗?

如果三相电流正常,就是“保护器”故障。

如果三相电流是发现有缺相,没必要解说了。
回复
ljzeng808
2010年01月26日 12:03:36
4楼
先用钳形表测量一下三相电流是否平衡,然后再检查一下保护器的电流输入信号,有可能是电流输入信号的一相接触不好造成的。
回复
yydu
2010年01月26日 19:30:22
5楼
我换了个备用柜,也不行,电机运行中三相电流基本平衡,运行半小时就跳了
回复
zyz8438
2010年01月27日 15:36:36
6楼
换了备用柜,还是断相跳的闸吗?
是否报的都是同一相断相?
回复
huahua732
2010年01月31日 22:46:41
7楼
以前断相保护都是把电流与电压做比较的,你应该看看电压回路
回复
y502x
2010年03月13日 23:00:16
8楼
电机装在振动筛上?查下机械方面的原因?