低温生化车间设备用循环制冷(-30)其中一台压机总是过热请高手看看!有四台8P二台12P的半封闭谷轮压机(水冷),给5吨冷媒降温。用了一年多一直很好!可前天有一台12P的机头温度太高导致高压过高保护。用水冲到机头上可以运转,刚开机时机头温度结霜,一个小时后温度就开始升高。不到二个小时就会停机保护,请问是什么问题!谢谢!高压垫换过,用了三个多月!

低温生化车间设备用循环制冷(-30)其中一台压机总是过热请高手看看!
有四台8P二台12P的半封闭谷轮压机(水冷),给5吨冷媒降温。用了一年多一直很好!可前天有一台12P的机头温度太高导致高压过高保护。用水冲到机头上可以运转,刚开机时机头温度结霜,一个小时后温度就开始升高。不到二个小时就会停机保护,请问是什么问题!谢谢!高压垫换过,用了三个多月!
免费打赏
yzhchlan
2010年01月27日 14:36:31
2楼
这么低的蒸发温度,装喷液冷却或风扇是必须的。
回复
lixingyuede
2010年02月14日 01:12:21
3楼
1系统是否有空气
2供液量是否过大或制冷剂充注过量
3高低压阀片是否密封
4冷凝器是否该除垢
回复
lzhzst
2010年02月15日 09:48:56
4楼
应该是冷凝器清洗一下就行了