向各位师傅请教一个问题,我公司的一个110kV变电站的一条10kV线路发生了AC两相短路,最后造成了主变的差动保护动作,请问各位大师傅为何主变差动保护会动作,明明是区外故障。
向各位师傅请教一个问题,我公司的一个110kV变电站的一条10kV线路发生了AC两相短路,最后造成了主变的差动保护动作,请问各位大师傅为何主变差动保护会动作,明明是区外故障。
12楼
线路短路属区外故障,不应动作.现在误码动了.原因是没有躲过线路时的穿越电流.原因,CT极性不正确,CT特性不一致,保护制动性不好等.
回复
13楼
CT极性不对或接线错误的可能性较小,如果CT极性不对在正常运行的情况下,特别是负荷电流较大的情况下,就会经常报差流越限,在保护模块上看电流角度也很容易发现,应该是CT饱和或者是比率系数设置不合理。
回复
14楼
jdbh2007 发表于 2010-1-26 15:53 1、CT极性不对。2、接线组别错误。3、变比或平衡系数整定错误。比较同意3、4的说法。。馈线、低后都没动作的话也只能从这里找原因。。
回复
15楼
越级跳闸,
回复
16楼
1.检查比率制动系数和定值
2 应该是主变后备复压过流或者方向保护动作跳闸,当方向指向母线时,作为母线和线路保护拒动时的后备保护