向各位师傅请教一个问题,我公司的一个110kV变电站的一条10kV线路发生了AC两相短路,最后造成了主变的差动保护动作,请问各位大师傅为何主变差动保护会动作,明明是区外故障。
向各位师傅请教一个问题,我公司的一个110kV变电站的一条10kV线路发生了AC两相短路,最后造成了主变的差动保护动作,请问各位大师傅为何主变差动保护会动作,明明是区外故障。
2楼
可能是主变的后备保护动作,也有可能是纵差误动作。
最不愿意的可能是:线路短路的同时,因故障大电流引起主变内部(分接开关的可能性最大)故障。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-25 16:57 编辑 ]
回复
3楼
管理员经验真丰富
回复
4楼
你要把情况说明白!最清楚的是你,最能搞明白的也是你。
既然是上来跟大家分享,就要把情况讲清楚。
区外故障,差动误动 的原因书上有的是,你们到底是哪一种?是要我们把原因都罗列出来?考人啊?!
回复
5楼
1、CT极性不对。
2、接线组别错误。
3、变比或平衡系数整定错误。
4、某侧CT饱和。
等等!
回复
6楼
同意,由于以上原因,区外故障变压器的差动保护是有可能会动作的!但前提是变压器本身确实没有故障,属于误动作。
二楼提到的因为10kV馈线短路造成变压器设备损坏的可能性也是有的,楼主可以通过试验确定变压器是否自身确实已出问题!
回复
7楼
差动保护元件躲不过外部故障引起的励磁涌流引起误动作,差动继电器选什么型号的?
回复
8楼
学习学习
回复
9楼
学习了!
回复
10楼
呵呵。楼主应该吧故障情况再说清楚,比如线路保护是否动作,如果确是差动动作,那二楼分析的很有可能。
继续关注
回复
11楼
如楼上各位所说,楼主提供的信息太少,无法对症分析。我讲一些分析过程,供参考:
1、怎么能确定是差动保护动作了,现在习惯上所称的差动保护含有两个概念,一个是狭义的即电流差动保护功能,一个是广义的是差动保护装置,后者有差动保护功能,可能还含有其他保护功能,要明确区分。怎么认定的,如是保护装置本身的信息显示,监控系统或故障录波的报告,有无佐证?
2、怎么能确定仅是出线故障而没有伴随或引发变压器内部故障,如果有内部故障,差动保护动作可能就是正确的。(说可能是因为内部故障不见得差动保护都得动作和都能动作)
3、如果没有内部故障,那差动保护就是不正确动作,开始分析不正确的原因,首先是对装置的运行状态和信息记录及整定值进行检查,确定装置没有故障和整定没有错误。
4、其次对电流互感器回路进行检查,确定互感器的绕组、接线、极性等没有错误,中性线的连接和接地正确,回路中没有多点接地,特别是电流互感器二次回路的多点接地,是引发区外故障时差动保护误动作的主要因素。
5、要仔细判读录波图,变压器低压侧电流的波形特别重要,比较容易从波形中看出二次回路的异常,特别要关注波形的饱和情况,严重饱和很容易引起差动误动作,互感器变比偏小、二次负担过大、错用了测量绕组等都会引起互感器深度饱和。
6、如果没有录波图,可根据差动保护误动的时间来重点怀疑和证实误动原因,如果差动保护是在外部故障发生时就动作的,二次回路有问题和整定值不合适的可能性最大,如果差动保护是在出线重合闸是误动,互感器暂态特性差的可能性最大。
仅供参考。