住宅小区有1000户,每户平均150平方米,大约150000平方米,需安装多大变压器
住宅小区有1000户,每户平均150平方米,大约150000平方米,需安装多大变压器
2楼
3750KVA左右。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
计算有功功率和视在功率,和视在功率比较选出变压器的容量
回复
4楼
因户内面积平均在150平米,户型至少为三户二厅以上,所以每户的面积可按8kW来考虑,总的安装容量为8000kW,根据<全国民用建筑工程设计技术措施>,按三相配电计算时所连接的基本户型在780~900户时,那需要系数取0.26(通用值),0.3(推荐值).因此此处需要系数我可取为0.2,计算功率为1600kW,不考虑其它的负荷需要,此处可配2台1000kVA的变压器.
回复
5楼
你们说偏大我还遇见我们这里一个高档小区,设计偏小的问题。那是发生在过年的时候,用电量很大,变压器负荷过大,把值班电工忙得要死,拿了好几台风扇给变压器散热!
回复
6楼
上次供电局的人居然还说我变压器选小了,我差点晕死。他要是说我选的大了,我还真无话可说。
回复
7楼
1000户住宅,每户150mm2,应该至少为三、四类住宅,按照江苏省住宅设计标准,应按8kW/户计算;Pjs=Kx*1000*8=0.26*1000*8=2080kW。考虑到住宅小区变压器容量不宜过大,如此规模的小区可能要考虑4台630kVA的变压器或三台800kVA或两台1250kVA。具体如何确定还得根据小区具体平面布置情况,供电半径等因素进一步考虑。
回复
8楼
以上数据需要除以功率因数,除以负载率,才是变压器容量。就按楼上的2080KW,也需要2880KVA的变压器了。
回复
9楼
回复
10楼
9楼+10楼,基本上是正确答案了。穷财神,你不穷啊!有功夫和你多交流交流!
回复