单跨框架加固的问题!
milan8145164
2010年01月24日 21:48:46
只看楼主

最近在弄校舍加固时候遇到一个单跨加固的问题,请教各位同仁: 5层框架 ,新标准乙类设防,该房屋07年竣工,为单跨框架,经过对原结构的验算,该房屋的层间位移、配筋均符合要求! 对照《鉴定》规范,B类,乙类设防不应采用单跨框架,该房屋为C类,按照《抗震》规范08版只说了多层不宜,高层不应,没说乙类就不能用单跨框架! 假设要加固的话, 对照《鉴定加固》规范,单跨框架应加固,可增设抗震墙、抗震支撑、或改多跨框架。那么用哪种加固施工简单,造价低廉点!

最近在弄校舍加固时候遇到一个单跨加固的问题,请教各位同仁:
5层框架 ,新标准乙类设防,该房屋07年竣工,为单跨框架,经过对原结构的验算,该房屋的层间位移、配筋均符合要求!

对照《鉴定》规范,B类,乙类设防不应采用单跨框架,该房屋为C类,按照《抗震》规范08版只说了多层不宜,高层不应,没说乙类就不能用单跨框架!
假设要加固的话,
对照《鉴定加固》规范,单跨框架应加固,可增设抗震墙、抗震支撑、或改多跨框架。那么用哪种加固施工简单,造价低廉点!
免费打赏
xxm050610
2010年01月25日 10:14:29
2楼
哎,我们正在设计的学校都是单榀框架,不然面积就超了。结构专业真没办法。
规范要是能强制不用单榀框架就好了。


如果我做改造的话,我首先做多跨框架,让体系先更合理。
回复
milan8145164
2010年01月25日 19:59:13
3楼
还是别做单跨框架来,审图的话,估计过不了!;P
实在不行,可以做框架——剪力墙。
鉴定规范中规定是不应使用单跨框架!
回复
xiaocunyu
2010年01月26日 11:11:42
4楼
只能改框剪了,不过框剪很难算啊,墙红一片,还不能随意加,不是想加哪就能加哪的,结构真没法干啊
回复
nn.n
2010年05月26日 10:29:30
5楼
楼主最后采用了什么方式加固,我目前也碰到了这样的问题,原来想着在外走廊加柱子,改成多跨的,一查地质报告,都是10米以上的填土,加那么多柱子,不是都得做挖桩?
成本很高呀!
不知道教室的横墙(砖墙)抗震作用有多大,是否可以按照抗震墙考虑?
回复
nn.n
2010年05月27日 11:35:19
6楼
我现在也做到这样的教学楼,我是这样考虑的,通过计算,结构的抗震是满足要求的,但是抗震构造措施不满足,那就采取构造上加强,把砌体横墙双面加钢丝网+砂浆面层,相当于增强房屋横向刚度,不知道这样考虑行不行?
回复
cleanqing
2010年05月29日 12:33:15
7楼
增加翼墙
回复
yunqingjiejie
2010年06月05日 11:59:29
8楼
改为框剪结构
回复
wuweizi79
2012年05月10日 18:28:12
9楼
顶起来,我也遇到相同问题。
回复
chengmin9999
2012年05月11日 11:08:56
10楼
学习学习了
回复
wuweizi79
2012年05月12日 11:19:28
11楼
乙类建筑必须增加多余约束。丙类建筑可以正常加固。
回复

相关推荐

APP内打开