本公司的保护定值,请教各位高手!
wtj1977
wtj1977 Lv.3
2010年01月24日 21:16:51
来自于继电保护
只看楼主

本公司一次系统及保护定值设置如图所示:我想问的是:如果电厂的10KV母线处发生短路的话,岂不是要等2.5秒后发电机跳闸?另外各保护的时间配合是否有问题?请各位高手指教。[ 本帖最后由 wtj1977 于 2010-1-25 08:54 编辑 ]

本公司一次系统及保护定值设置如图所示: 金澳科技电网保护系统图.gif
我想问的是:如果电厂的10KV母线处发生短路的话,岂不是要等2.5秒后发电机跳闸?
另外各保护的时间配合是否有问题?
请各位高手指教。

[ 本帖最后由 wtj1977 于 2010-1-25 08:54 编辑 ]

金澳科技电网保护系统图.gif

免费打赏
wtj1977
2010年01月25日 13:10:25
2楼
怎么没人回答啊?自己先顶一下!
回复
wtj1977
2010年01月26日 20:42:57
3楼
还是没人,在顶一下
回复
qbw4607
2010年01月27日 08:56:14
4楼
呵呵,看到帖子,没有仔细考虑,说两句
1,母线故障的主保护应该是母差。当然现在基本使用封闭开关柜,故障可能大大降低,且母差接线复杂,不少设计以其他保护取代。
2,关于复合闭锁过流保护的时间,个人以为应该缩短一些。
3,有关保护问题最好与设计部门直接沟通,沟通前认真阅读设计说明,理解设计意图。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2010-1-27 08:58 编辑 ]
回复
wtj1977
2010年01月28日 11:00:37
5楼
现在的情况是,如果电厂的10KV母线短路的话岂不是没有保护吗?在就是联网线的过流时间是否过短只有0.4秒?补充一下,本公司定值是地区供电局的保护科计算的,个人觉得他们是把我们公司仅仅当作用电负荷来考虑计算定值,而 并没有考虑发电机的作用,也没有考虑厂用电的安全问题。请各位高手给点意见。

[ 本帖最后由 wtj1977 于 2010-1-28 11:04 编辑 ]
回复
enterprice
2010年01月29日 16:45:39
6楼

GB/T 14285-2006 4.8.3 (大意)对发电厂10千伏分段母线,一般可由发电机和变压器的后备保护实现对母线的保护。 在须快速而有选择地切除故障以保证发电厂安全运行时应装设专用母线保护。
是否装母线保护是由你们厂决定的,现在设计没有母差,想来应该是设计人员认为不需要吧。
至于2.5秒的延时,与变压器、线路保护的时间相比,个人感觉偏长了。

[ 本帖最后由 enterprice 于 2010-1-29 16:47 编辑 ]
回复
qbw4607
2010年01月29日 22:04:09
7楼
“个人觉得他们是把我们公司仅仅当作用电负荷来考虑计算定值,而 并没有考虑发电机的作用,也没有考虑厂用电的安全问题。”
-是这样的。
我们的发电机组比你们大,而且不止一台,但是不能与系统电网相比,并网的保护自然由供电局决定。地方供电局为了电网的安全自然希望故障时尽快甩开小机组。
和他们好好商量一下吧!
回复
tingquanshanren
2010年03月01日 16:09:43
8楼
整定单是正确的。
因为电厂联络线装的光纤电流差动保护两端都带有方向电流保护,我想动作正方向应该都是指向线路的,整定的动作时间是0.4秒,这样电厂母线发生短路时,变电站侧的电厂联络线保护会在0.4秒后动作,跳开电厂联络线。
按照楼主提供的主接线图和保护配置,符合规定,不需要配母线保护,也不需要缩短其他保护的整定时间,否则配合上有困难。
回复