消防管道穿防火墙应如何处理?
kiki007
kiki007 Lv.3
2005年07月25日 20:21:02
只看楼主

消防管道穿防火墙应如何处理?

消防管道穿防火墙应如何处理?
免费打赏
dabaolyw
2005年07月25日 20:56:53
2楼
用不燃材料将空隙填晒密实
回复
zhouhp888
2005年07月25日 21:22:11
3楼
应该做密闭处理吧
回复
ssffyy
2005年07月25日 21:24:49
4楼
实在要穿的话,一定要满足从消防管外侧到两边墙体的净距不小于120mm。
回复
zhhb0891
2005年07月26日 00:34:53
5楼
高层民用建筑设计防火规范明确规定:输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。
穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧材料。
回复
805782311
2005年07月26日 09:37:13
6楼
阻火圈应该就是这个作用吧?
回复
shihongsheng
2005年07月26日 09:39:25
7楼
五楼回答已相当清楚了!