2楼
根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008,第10.2.10条规定:工作压力P≤0.5MPa时,试验压力为2P;工作压力P>0.5MPa时,试验压力=P+0.5MPa。
回复
3楼
球墨铸铁管一般用在输送水或管道燃气的工程上,采用承插连接。
通常情况下,它的试验压力=最大允许工作压力+0.5Mpa
回复
4楼
在管线试压时,应注意这个所谓试验压力和系统试验压力是不同的概念,它是用来保证管线的完整性和密闭性。而且,应注意:最大允许工作压力=1.2正常工作压力。
回复
5楼
这个问题规范上介绍得很清楚,就不要在这里唠叨了。
回复