柱子一个方向有约束,另一个方向没有约束,这种柱子的计算和配筋应该注意什么?请朋友们谈谈!
柱子一个方向有约束,另一个方向没有约束,这种柱子的计算和配筋应该注意什么?请朋友们谈谈!
2楼
pkpm自动判断计算长度
回复
3楼
两侧计算出来的纵筋会有明显的差别,按计算的结果进行配筋就可以。
回复
4楼
注意当柱长细比L/b>30时,是细长柱,PKPM配筋是不对的,PKPM把它当作中长柱配筋了,要用模型柱法计算配筋才对。目前只能用CRSC09版本配筋,ETABS也配不了。
回复
5楼
学习了,设计时注意
回复
6楼
首先判断这种情况是结构不?个人感觉是此种柱如果当做竖向承力构件的话就是机构,原则问题,不稳定。只有柱底部作为嵌固的竖向悬臂构件,才能被称为结构。配筋问题就明了
回复
7楼
学习了,以后设计遇到这种问题就知道注意了,谢谢!
回复
8楼
要注意二个方向的计算长不是不一样。
回复
9楼
pkpm自动判断计算长度.一定要检查柱计算长度系数
回复
10楼
一个方向有约束另一个方向没有约束比两个方向都没有约束的柱计算长度系数更大。
回复
11楼
从理论上讲,配筋来自于相应的构件所承担的弯矩和剪力,如果柱子一段有约束一段没有,这和我们通常意义上讲的两端都有约束的柱子是不同的,做一个简单的力学分析你可以明白,这样的柱子的刚度是小于两端都有约束的柱子的刚度的,因此所承担的地震剪力就会相应的减少,因此配筋应该会比两端都有约束的小很多
回复