请问大家,当用PLC采集模拟量的时候,比如采集流量计的流量等数据,必须要采用模拟量输入模块吗,能不能通过程序来用数字量模块采集到数据?
请问大家,当用PLC采集模拟量的时候,比如采集流量计的流量等数据,必须要采用模拟量输入模块吗,能不能通过程序来用数字量模块采集到数据?
2楼
估计具备数字量输出的流量计没有吧?
回复
3楼
流量计如果具有通讯功能的话就可以由PLC的通讯口采集数据了.
回复
4楼
那怎么能采用数字量呢??数字量就两种状态。“0”或“1”,你怎么去显示你的流量,试想一下,如果你要用数字量来表示你的流量的话,那你的把你的流量分成多少段?才能用数字量来表示清楚呢。。。
回复
5楼
要么用传统的4~20mA输出,要么你的仪表带Profibus-DP、PA、Hart或FF通讯口。
回复
6楼
麻雀是不是鸟?---------是的。
鸟是不是就是麻雀?------------不是。
模拟量在CPU中的如何处理的?-----------A/D转换。
怎样将数字信号变成模拟信号?-----------D/A转换。
PC/PLC/仪表的通讯口(无论什么协议)传输的是什么信号?
0-10V?---NO ! 4-20MA?---NO !
数字信号?----YES !
不知你明白了没有?
回复
7楼
数字量就两种状态“0”或“1”,这是对数字量的一“位”而言的。有4位就可以表示16种状态,8位256种、10位1024种、......。怎能说数字量就有两种状态?A
回复
8楼
谢谢6楼、7楼的两位斑竹:让我懂得了一个概念的误区。
PC/PLC/仪表的通讯口(无论什么协议)传输的是什么信号?
0-10V?---NO ! 4-20MA?---NO !
数字信号?----YES !
你的这段话,我还的稍加琢磨。。。。。
总之:谢谢二位的指导!!!!!
回复
9楼
还得用模拟量模块
回复
10楼
如果用具有通讯功能的流量计,料位计,温度计等,在这些计中已装模拟量变成数字量了,所以用通讯的方式
回复
11楼
如果使用采用现场总线技术的流量计就可以
回复