我单位发生一次变压器处的零线烧断,当时量测变压器低压侧中、A、C相有电,B相无电,请问是何原因。
我单位发生一次变压器处的零线烧断,当时量测变压器低压侧中、A、C相有电,B相无电,请问是何原因。
2楼
变压器0线断了,就会发生0点漂移,中线肯定会有电。但是B相无电?让楼下解答吧
回复
3楼
你这个问题是c相对地短路
回复
4楼
补充回答是b相短路
回复
5楼
有多种可能,最大的可能是B相接地,短路电流烧断了中性线,还有一种可能是B相断线,中性线有长时间的负荷电流流过烧断了。楼主只说了A、C相有电,如果能说出有多高电压、是在什么情况下测的,就能比较好地判断。