现在手中有个在建工程,57m*66m的地下车库。前两天夜里抢顶板没有在现场监督,第二天和监理去验收发现灯位预埋盒靠梁太近,几乎都小于200mm.当时被监理骂得啥也不是。回来感觉很不爽,工人都是熟练工,刚刚盖过一栋高层,应该不至于犯这样的错。结果把结构和电气的图纸一对照,发现90%的灯布置在梁上。是不是电气设计的都不考虑结构的影响?照明设计应该是要把梁的影响考虑的吧?学校的时候,老师说设计最好不要和结构出现冲突,但是像这样重叠的情况该如何避免呢?
现在手中有个在建工程,57m*66m的地下车库。前两天夜里抢顶板没有在现场监督,第二天和监理去验收发现灯位预埋盒靠梁太近,几乎都小于200mm.当时被监理骂得啥也不是。回来感觉很不爽,工人都是熟练工,刚刚盖过一栋高层,应该不至于犯这样的错。结果把结构和电气的图纸一对照,发现90%的灯布置在梁上。
是不是电气设计的都不考虑结构的影响?
照明设计应该是要把梁的影响考虑的吧?
学校的时候,老师说设计最好不要和结构出现冲突,但是像这样重叠的情况该如何避免呢?
(同样,消防探测器也有距梁太近的问题,设计是不是都不考虑?)
2楼
当然要考虑结构影响,图纸中应标明灯具的安装方式吧,梁下多少距地多少的,当然,可能有些设计设马马虎虎,只考虑电气设计因素,也不排除
回复
3楼
其实这个问题的核心不是照明布置,而是设计根本不考虑施工可能性。不可能在梁上预埋线盒吧?
回复
4楼
这个纯属设计问题,应该设计人员好好反思
回复
5楼
我个人认为这是施工图没有优化好的问题;
一份完整的施工图不可能不考虑建筑结构,并且其它标注也没有完善;
一份设计图,即使是设计院出的设计图,施工前都需先优化后方可施工。
回复
6楼
这图确实是电气设计时没注意梁的问题,在画图的时候没有把结构图合在建筑图上,通常不会把灯位设在梁底.
回复
7楼
图纸没有会审交底么
回复
8楼
当然要考虑建筑结构的影响
回复
9楼
梁下装灯的见过,接线盒跟线路都是外敷设!