现在手里有个项目,业主要求使用IT系统,以前都是做TN系统的.所以碰到一些问题,查了很多书也没解决.有没有那位TX有这方面的经验.1. 接地电阻怎么选择?接地电阻是什么样子的,我看业主以前的一个单线图上还配了一个电容器,为什么?2. 如何设定保护?3. 还有什么需要特别注意的?
现在手里有个项目,业主要求使用IT系统,以前都是做TN系统的.所以碰到一些问题,查了很多书也没解决.有没有那位TX有这方面的经验.
1. 接地电阻怎么选择?接地电阻是什么样子的,我看业主以前的一个单线图上还配了一个电容器,为什么?
2. 如何设定保护?
3. 还有什么需要特别注意的?
2楼
咋没人知道吗?
回复
3楼
为什么没人回帖呀
回复
4楼
为什么回帖不显示?
回复
5楼
我看书上是每相都带电容的,但不知道为什么?
回复
6楼
笼统的谈,就是书上的原理,
具体的谈,给出的条件太笼统
回复
7楼
IT系统的保护:短路保护、过负荷保护、绝缘监视、发生第二次接地故障时应能断开故障回路。
接地电阻大小应保证当发生第一次接地故障时,其故障外壳的接触电压小于50V,接地电阻什么样?问题比较奇怪,不就是人工或自然接地装置的电阻么?
回复
8楼
IT系统
对安全有特殊要求,对连续供电要求可采用IT系统。该系统中变压器低压侧中性点不接地或经高阻抗(约1000欧)接地,网路内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PEE)单独地接至接地极上。
(1)。如经消弧线圈接地,则串入电容以防谐振过电压。
(2)。该系统应装设单项接地保护装置,以便在发生一相接地故障时给予报警信号。
(3)。由于该系统没有N线,因此不适于接额定电压为系统相电压的单相用电设备;
以上纯属个人愚见,仅供参考,其它未尽请参考《低压配电设计规程》。
回复
9楼
8楼的说得比较对,7楼的,变压器中性点的接地电阻是接地电阻箱,是有成套设备的,一般带电容器.