发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱如何理解
发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱
如何理解
12楼
简单的理解就是消防水箱出水管上需要加止回阀。
回复
13楼
LZ 是来混的。
回复
14楼
如果消防泵打出的水全从水箱跑走了,那水泵不是起不到应有做用了吗,给消防水箱补水的别有其管,消防水泵只是在发生火灾时直接为消防栓供水的
回复
15楼
学习了,谢谢,以前在看水的施工图时,老是看不明白,现在懂了,
回复
16楼
用脚趾想一想啊...如果进水箱了.那消防设备用什么灭火
回复
17楼
呵呵,:) :lol :victory:
回复
18楼
路过,学习了!!!!
回复
19楼
支持10#!这个问题有些莫名其妙哦
回复
20楼
回复
21楼
安全问题,这个很重要,设置止回阀,必须滴!
回复