请教:门窗接地电阻大小
unbreakablebrian
2010年01月22日 08:41:43
来自于防雷减灾
只看楼主

各位同行:18层的二类高层建筑物防雷和接地是采用的共用接地极门窗做了防侧击接地,与均压环连接请教:在门窗验收时候,接地测试电阻大小是小于1殴还是小于4殴??规范哪一条有此说明??感谢大家

各位同行:
18层的二类高层建筑物
防雷和接地是采用的共用接地极
门窗做了防侧击接地,与均压环连接

请教:在门窗验收时候,接地测试电阻大小是小于1殴还是小于4殴??规范哪一条有此说明??

感谢大家
免费打赏
wzliang9776
2010年01月25日 02:01:07
2楼
冲击接地电阻不应大于5欧