高层建筑首层商场喷淋应该按中危二级还是一级
wl_nbs
wl_nbs Lv.3
2010年01月21日 23:36:53
只看楼主

请高手回答一下、高层建筑,地下有停车场,地上1、2层是商场,1、停车场按中危2考虑,假设商场面积小于,商场的喷淋是否可以按中危1级考虑?2、如果商场总面积大于5000,是不是需要按中危2级考虑?3、如果这5000m2的商场租给了2家租户,2家租户分别报消防,则单个商场报消防的面积低于5000m2,是否可以按中危1设置喷淋

请高手回答一下、高层建筑,地下有停车场,地上1、2层是商场,
1、停车场按中危2考虑,假设商场面积小于,商场的喷淋是否可以按中危1级考虑?
2、如果商场总面积大于5000,是不是需要按中危2级考虑?
3、如果这5000m2的商场租给了2家租户,2家租户分别报消防,则单个商场报消防的面积低于5000m2,是否可以按中危1设置喷淋
免费打赏
w-jwei
2010年01月22日 09:20:27
2楼
1、停车场按中危2考虑,假设商场面积小于5000,商场的喷淋按中危1级考虑
2、如果商场总面积大于5000,需要按中危2级考虑
3、如果这5000m2的商场租给了2家租户,2家租户分别报消防,分租不是你的事,你的设计要按整体考虑,按中危险II考虑!!!
回复
zpzjt
2010年01月22日 09:56:46
3楼
既然车库都是中危险11级考虑了,你喷淋的最低级别就是2级了,商场部分可以核算一下流量,扬程
回复
zhonggeng114
2010年01月22日 14:00:06
4楼
学习
回复
wl_nbs
2010年01月22日 15:21:14
5楼
高层建筑首层商场喷淋应该按中危二级还是一级
回复
jhk_s
2010年01月29日 23:28:49
6楼
要按总面积算
回复
whf1118
2010年03月03日 15:45:25
7楼
:victory: