为什么现在的开关柜都只是A C2相都接电流互感器,为什么不是三相都接呢,2相接了电流互感器能监测出单相短路吗?[ 本帖最后由 yyid2008 于 2010-1-21 22:33 编辑 ]
为什么现在的开关柜都只是A C2相都接电流互感器,为什么不是三相都接呢,2相接了电流互感器能监测出单相短路吗?
[
本帖最后由 yyid2008 于 2010-1-21 22:33 编辑 ]
2楼
两只电流互感器组成不完全星形接线方式,这种接线在6-10KV中性点不接地系统中应用较广泛。通过公共线上仪表中的电流等于未装互感器相的电流。不完全星形接线方式组成的继电保护电路,能对各种相间短路故障进行保护,但灵敏度不尽相同。与三相星形接线相比较灵敏度较差。由于不完全星形接线方式比三相星形接线方式少了1/3的设备,因此,节省了投资费用。
在中性点非直接接地的电力系统中,由于允许短时间的单相接地运行,并且在大多数情况下都装有单相接地信号装置,所以,在这种系统中广泛采用二相不完全星形接线方式来实现相间短路保护。
回复
3楼
谢谢学习咯
回复
4楼
学习了 谢谢指点
回复