如图,此设备采用旁通连接方式,与主水路连接,主水路的压力在0.25-0.35Mpa之间,但此设备的内部管路的静压力要求在0.10-0.20Mpa之间,请问如何解决?把循环水泵改接在出水管,改为抽水方式;进水管上加一个减压阀的话,能否解决?但循环水泵会定时停止几分钟,在这种状态下,设备内部的压力会不会上升呀?在这里先谢谢了。另外,当设备的进出水路都接在主水路的情况下,即0.25Mpa的情况下,进出水路的
如图,此设备采用旁通连接方式,与主水路连接,主水路的压力在0.25-0.35Mpa之间,
但此设备的内部管路的静压力要求在0.10-0.20Mpa之间,请问如何解决?
把循环水泵改接在出水管,改为抽水方式;进水管上加一个减压阀的话,能否解决?
但循环水泵会定时停止几分钟,在这种状态下,设备内部的压力会不会上升呀?
在这里先谢谢了。
另外,当设备的进出水路都接在主水路的情况下,即0.25Mpa的情况下,进出水路的
压力差是不是为零呀?循环水泵的扬程不需要超过25M就可以吧?比如5M扬程。
希望大家赐教。
[
本帖最后由 yuefengman 于 2010-2-8 15:04 编辑 ]
2楼
没有人知道如何解决吗?
回复
3楼
没有人能帮的上忙吗
回复
4楼
不就是设备承压比管路压力低15m嘛。既然是并联在管路上的,你把设备架高15m不就行了吗?
回复
5楼
有两种方式可以解决
1、把水泵放到设备的出口处,回水侧加装回水启闭阀,水泵开启时设备的水和系统的水形成循环,水泵停止时回水启闭阀迅速自动靠压力来关闭阀门,这样设备不承受系统的压力,压力由回水自动启闭阀来承担。
2、加装一台换热设备,如板式换热器,这样把系统分为一二次系统,一次为无压,二次可以承压。
3、可以致电本人QQ372206733 13911099794
回复
6楼
您说的第一种方法合适么 我有点疑问想请教 您说加回水启闭阀 泵开启时设备的水和系统的水形成循环 难道形成循环之后系统的压力就不是3公斤了 如果系统中是那么设备的承压就不是了么 请教了
回复
7楼
他那第一种方法不合适。那是无压锅炉的循环系统,而无压锅炉的“无压”和你这个设备的不能承压是两码事。实际上锅炉都是可以承压的,无压锅炉在构造上和承压锅炉是一样的,只是为了规避承压锅炉必须接受劳动局和技术监督局双重监督而在锅筒上装了通大气管,人为将压力放掉而已。无压锅炉进水口是带压的,只是经过锅筒后才无压。
回复
8楼
没有人能帮到我吗?:(
回复
9楼
求救,SOS:(
回复
10楼
能是能 但是系统复杂了 可靠性会下来
回复
11楼
我做过一个,无压锅炉放地下室,用水点在楼上,我在锅炉出水点加一套版换,版换可以承压,而锅炉还是常压系统,与规范不冲突
回复