一个蹊跷的电机烧毁事故,请高手指点迷津
jiahua-j
jiahua-j Lv.4
2005年07月25日 06:58:34
只看楼主

遇到这样一件事,想不通道理。三相异步电机,75kw,960r/m,铭牌已失,判断是文革前的较老型号,拖带8缸氨压缩机,星-角启动,正常运行电流70~90A,每天运行4~8小时。因为压缩机故障停机一天,待买来配件修复压机后,正常启动并空载试运行25min,又对压机进行一些调整,大约40min后再次启动,一切正常。停机,调整系统,拟进行带负荷试运行。重新启动,星-角切换瞬间启动柜放炮。发现C2接触器中相完全烧毁,因该接触器已经运行数十年,触点烧蚀严重,即时换新后,重新启动。在接控制线时触碰时间继电器,启动后发现切换时间过长,未等切换动作出现就停机调整,再次启动,但这次切换过快,瞬时即已切换并再次放炮,将新换的C2接触器中相再度烧毁,可从触点看到电流很大。转而怀疑电机,摇表检测,匝间短路,线圈全部对地。

机房内湿度较大,温度较高,对电机不利。但仅仅停机一天,而且调试中已有近半小时正常试运行,仍出现绝缘全部击穿故障,令人费解。请各位高手帮助分析、释疑。
免费打赏
jiahua-j
2005年07月26日 09:27:56
2楼
这问题真的那么难吗?怎么没人伸出援手呢?我是做制冷工程的,对电机仅知其一不知其二,还望各位不吝赐教。
回复
kaven8899
2005年07月26日 13:05:33
3楼
你更换C2接触器时,引至电机的三条线顺序有没有搞乱掉。如果顺序错了的话就可能出现你所描述的情况。连接星三角启动线路的主回路时要特别注意,必须保证电机从星形切换到三角形后电机绕组是1-6、2-4、3-5连接。
回复
jiahua-j
2005年07月26日 13:33:42
4楼
75kw电机,截面都是50mm2以上的,相序想接错都难,应该不是这个问题。
回复
xin20019
2005年07月26日 13:38:21
5楼

同意楼上,第一次放炮后,换接触器后还能启动,只是不能切换,说明这时候电机还没坏,另外时间继电器也有点问题,所以不切换就不会烧电机,当调完时间继电器后,一切换只要线接错接把电机烧了
回复
nlb
2005年07月26日 18:17:05
6楼
旧设备极易出现这类问题,所谓“转着不坏,一停就坏”。
回复
lyjabc535
2005年07月29日 01:16:10
8楼


同意5 楼说法。二次故障导至电机烧坏。
回复
dv100
2005年07月29日 08:46:21
9楼
估计在第一次启动时电机绝缘就以有问题,你在第二次启动时故障会更大,以前的老电机主要有以下缺点:
1。绝缘材质不好,以前电机最多是B级绝缘。
2。相间的绝缘材料,以及铁芯底部的绝缘材料都是黄蜡布之类的与现在的聚酯薄膜根本无法比,并很容易受潮。
3。电磁线质量也与现在的电磁线无法比。
4。原来的电机浸漆工艺也与现在的工艺无法比较。
综上所述,老式电机若在此环境停用,很用可能绝缘受潮,启动时绝缘击穿!
回复
yzxxj
2005年07月29日 09:26:38
10楼
回复
nlb
2005年07月30日 13:13:41
11楼
旧电气设备的绝缘已经老化开裂,但运行时因温度高,绕组不能吸潮,所以不出故障。但一停机,绕组降到室温,潮气就会侵入,使绝缘降低,再送电时就会发生短路。
回复
大鼻山
2005年07月30日 15:59:49
12楼
文革都过去30、40年了,那台破电机也该换了吧。。。。。。
回复