请问VS1断路器在有微机保护装置的情况下,Y7~9过流脱扣线圈还需要接啊?Y1合闸电磁铁起什么作用?谢谢朋友了!

请问VS1断路器在有微机保护装置的情况下,Y7~9过流脱扣线圈还需要接啊?Y1合闸电磁铁起什么作用?谢谢朋友了!
免费打赏
whb9501
2010年01月22日 12:07:35
2楼
Y7~9过流脱扣线圈不需要接了,合闸电磁铁是合闸用的啊
回复
zhagnqing
2010年01月22日 14:12:43
3楼
闭锁电磁铁是什么意思啊?是在VS1到工作或试验位置后就闭锁了吗?还是为了在通电运行的情况下不让断路器摇出工作位置而设置的呢?谢谢了!
回复
wei07083619
2010年01月23日 09:19:16
4楼
合闸闭锁电磁铁说通俗点就是:只允许断路器在运行或者试验这两个位置时候才能进行合闸操作.如果断路器位置没到位是不能合闸操作就是你按了合渣按钮也合不上.