给水泵电机,型号为YK1800-2/990,1800KW。湘潭电机厂的,大修中解体发现电机定子过桥引线烧断,以及线棒下部环氧板位移松动。修下要多少钱啊。
给水泵电机,型号为YK1800-2/990,1800KW。湘潭电机厂的,大修中解体发现电机定子过桥引线烧断,以及线棒下部环氧板位移松动。修下要多少钱啊。
2楼
呵呵,找电机厂家处理吧,具体与他们联系,各厂家要价不同,几万吧。
回复
3楼
回复
4楼
好大的电机啊
回复
5楼
6-7万左右,因为你的电机是轴瓦的最好找专业修造厂处理,否则容易有其他问题
回复
6楼
专业电机厂家
回复
7楼
电机好大呀
回复
8楼
1800算不上大,我们这里有10MW以上的呢(几千KW的有近百台)。
这种故障也见过几台,原因是受潮加上绝缘不好。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-12 12:44 编辑 ]
回复
9楼
看来 定子冷却水的指标长期不合格。
回复
10楼
学习学习
回复
11楼
学习学习
回复