求助:GGD柜内端子排的安装!!
sdjbzx
sdjbzx Lv.2
2010年01月21日 15:22:24
只看楼主

我公司为成套设备制造商,在欧式箱式变电站中,低压柜主要是GGD柜,现在一直存在一个问题至今无法解决,就是柜内的端子排的安装位置及安装方式,对于一个出线柜来说,一个柜子内可能装有5只塑壳断路器,端子排应如何安装呢?必须防止检修端子排时不得碰到母线,又不能妨碍出线电缆的安装,实在是找不到好的解决办法,请大家帮忙,最好是能发图片参考!@!!

我公司为成套设备制造商,在欧式箱式变电站中,低压柜主要是GGD柜,现在一直存在一个问题至今无法解决,就是柜内的端子排的安装位置及安装方式,对于一个出线柜来说,一个柜子内可能装有5只塑壳断路器,端子排应如何安装呢?必须防止检修端子排时不得碰到母线,又不能妨碍出线电缆的安装,实在是找不到好的解决办法,请大家帮忙,最好是能发图片参考!@!!
免费打赏
sydl18
2010年01月27日 11:34:47
2楼
竖装放在柜子的中部,什么也不影响啊
回复
liqing126
2010年02月22日 19:55:15
3楼
GGD常见做法是将竖装放在柜子的中部,
回复
ljtasy
2010年02月22日 20:14:41
4楼
回复
wlin_yt
2010年07月05日 09:52:46
5楼
竖装中部
回复
jcczs
2010年07月05日 10:52:50
6楼
竖装中部?是整个柜子的中部吗?那样的话怎么装?
还是说柜子左右侧的中部啊?谢谢!
回复
ly6917130
2010年07月05日 21:30:01
7楼
端子排可以竖放两边上,用专用类似L型部件上在GGD柜的竖梁上。
回复
沙拉酱
2013年10月11日 11:04:16
8楼
ly6917130 发表于 2010-7-5 21:30 端子排可以竖放两边上,用专用类似L型部件上在GGD柜的竖梁上。L型部件是GGD的标准件吗?订购柜体的时候如何说明!
回复
孤山印月
2013年11月01日 21:19:29
9楼
一般都是竖放装在门铰链侧,方便走线。
回复
孤山印月
2013年11月01日 21:23:15
10楼
那个“L”型 端子支架可以自己做的,折边大概在135°左右。
回复

相关推荐