我们在一个工程中使用的AKH-0.66/301 200/5 的互感器及6L2-A 200/5的电流表,现场反应主回路有40A左右的电流.但电流表没有显示.电流表直接接入互感器的接线长度大概1米左右.100/5 200/5 400/5回路都是这种样子,请教各位是什么原因造成的.是负荷原因吗? 还是电流表? 还是互感器? 请各位帮忙分析一下谢谢!
我们在一个工程中使用的AKH-0.66/301 200/5 的互感器及6L2-A 200/5的电流表,现场反应主回路有40A左右的电流.但电流表没有显示.电流表直接接入互感器的接线长度大概1米左右.100/5 200/5 400/5回路都是这种样子,请教各位是什么原因造成的.是负荷原因吗? 还是电流表? 还是互感器? 请各位帮忙分析一下谢谢!
2楼
40A电流经200/5的电流互感器后有1A电流,6L2-A表头满刻度需5A电流,而交流表头又不是线性刻度,一般在满刻度的25%以前,精确度很低。
“电流表没有显示”的说法欠缺,最多只能说“显示的电流不明显”。
如果表针根本没动过,那可能是表头坏了,一般来说,电流互感器故障的可能性极低,表头的精确度达不到要求的很多。所以,我们要求使用前需要对表头进行检定,由试验人员出检定证书。
回复
3楼
是的启动时动了一下,指示不准。最有可能是什么原因呢?
回复
4楼
电流的刻度不是均,前段都是模拟的。
回复
5楼
可能是负载电流太小了,可以换一个75/5的互感器和电流表试一下。
也有可能是电流互感器的带载能力太低了,建议用10VA的电流互感器。
回复
6楼
电流表(含电流互感器)选择不当。通常交流电流表的选择要求被测量电流在刻度值的1/3~2/3范围内才能正确显示,低于或高于这个范围,误差比较大。
你的被测量电流仅是最大量程的20%,正如区管所说的那样,显示的刻度值很小,加上电流表的刻度不是线性,更加显示不出来。
当然了,不排除你的电流表的误差较大,超过其准确度的要求,又或者你的接线有问题。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-1-21 22:10 编辑 ]
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
楼上几位很专业~ 学习了~:)
回复
9楼
回复
10楼
实际电流太小,而电流互感器极电流表变比选的太大,电流表读数显不出来。
建议重选电流互感器及电流表。
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
11楼
支持6#楼的说法。:handshake