当前低温低浊,高密池没有污泥加点聚合氯化铝和PAM就进V型滤池,滤池进水浊度1.6,滤后水0.3以内。可是个别滤池的运行周期明显缩短,大约16小时就反冲洗,甚至出现过几次刚冲洗完的池子开始进水几分钟阻塞到设定的1.5m,又开始反冲洗。搞的头大。请教高手指点,经观察同侧滤池类似,可能是进水标高偏低造成进水量偏大,液位增加很快,原来滤池设定的恒水位值是25cm,请问可以改为30cm吗?改为30cm后,会有哪些不利影响?
请教高手指点,经观察同侧滤池类似,可能是进水标高偏低造成进水量偏大,液位增加很快,原来滤池设定的恒水位值是25cm,请问可以改为30cm吗?改为30cm后,会有哪些不利影响?
请大家多交流!