现有一换热系统 一级网热源为水套炉 管路长度为2km 一级网管径为100 锅炉出水温度为79度 一级网换热器进水65度 出水45度 一级网循环泵流量为30方 扬程为60m 二级网 流量为100方 二级网进水40度 出水43度 是怎么回事啊??G1xC1x(t1-t2)=G2xC2x(t4-t3)30x(65-45)=100x(t4-40) t4=46[ 本帖最后由 xianshui4587 于 2010-1-20 20:28 编辑
现有一换热系统 一级网热源为水套炉 管路长度为2km 一级网管径为100 锅炉出水温度为79度 一级网换热器进水65度 出水45度 一级网循环泵流量为30方 扬程为60m 二级网 流量为100方 二级网进水40度 出水43度 是怎么回事啊??
G1xC1x(t1-t2)=G2xC2x(t4-t3)
30x(65-45)=100x(t4-40)
t4=46
[
本帖最后由 xianshui4587 于 2010-1-20 20:28 编辑 ]
2楼
是不是可以这样理解 一级网已经到了最大能力了 温差都到了20度 如果把一级网流量加大 是不是就能提供更多的热量
[
本帖最后由 xianshui4587 于 2010-1-21 07:50 编辑 ]
回复
3楼
假设一级网30方流量专供换热器,一级网的流量是30方/h,温差20度,二级网流量100方/h,根据热量计算公式Q=Cm△t得出,二级网温升6度,应是46度,一级网的出水温度与二级网进水温度接近才对,是不是换热器小了,注意温度计显示是否准确。仅供参考
山东供热网
[
本帖最后由 song74948 于 2010-1-21 07:21 编辑 ]
回复
4楼
热力站选用一台BR0.2型板式换热器,板片数为71片,装机面积为14.2平 温度计显示应该没错 应为室内确实冷啊· 我怀疑是二级网的流速过大~ 如果把二级网流速改为40方 温差应该能到10
二级网面积约3700平 应为是野外平房且无保温措施 热指标选120 120x3700=444Kw
一级网 水套炉 额定热功率为 850Kw 热效率91% 设计温度为80~60度 管网全程长为1700米 采用电厂软化水
[
本帖最后由 xianshui4587 于 2010-1-21 07:59 编辑 ]
回复
5楼
今天通知施工单位 给二级网水泵按个 变频 看看把流量降下来看看 水温能上去么 不知道具体结果怎么样啊
回复
6楼
可能换热器片数少吧
回复
7楼
换热效率低,可能换热器流通面小,堵塞或结垢严重。二级网短循环,散热效果差,导致温差小。检查室外联通、调网等措施提高平衡
回复
8楼
先查查你的温度计显示是否准确吧,二次供水温度不可能比一次回水温度还低吧!
回复
9楼
学习下,是不是泵的阻力过大,换个扬程大点的水泵。
回复
10楼
学习下,是不是泵的阻力过大,换个扬程大点的水泵。
回复