《民规》:应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关。后面条文说明里又说,开关的安装高度可以按照1m设置。我的疑问:一般的电梯基坑约1.4m,是要做集水坑使用的,可是灯具,开关安上这么低,岂不是一旦有水进入就把灯具都淹了!!还是说我们的集水坑设置,水位就不会上到0.5m的高度,比如说坑内的潜水泵功率足够大!郁闷中!
《民规》:应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关。后面条文说明里又说,开关的安装高度可以按照1m设置。
我的疑问:一般的电梯基坑约1.4m,是要做集水坑使用的,可是灯具,开关安上这么低,岂不是一旦有水进入就把灯具都淹了!!还是说我们的集水坑设置,水位就不会上到0.5m的高度,比如说坑内的潜水泵功率足够大!
郁闷中!
12楼
梯井道都有地坑 一般地坑均应做防水处理 由于地坑有缓冲器等部件的行程开关 所以地坑不允许有水 防止出现电气短路 发现有水应及时清理
井道照明在总隔离开关上侧接出 不受总开关的限制 防止断电在井道进行检修作业时无照明 不属于安全照明 220V电压 但在轿厢上的照明属于36V安全电压
这种说法是对的,可以看规范或问特种设备使用培训人员,电梯属特种设备。
回复
13楼
电梯底坑有水的现象是极少数,有淤泥还是见过。防水做的好的话一般都是很干燥的。
回复
14楼
学习了
回复
15楼
多谢各位,学习了
回复
16楼
消防电梯有集水坑吧?
回复