关于电梯井道照明设置的疑问
ahha2001cn
ahha2001cn Lv.5
2010年01月20日 19:51:57
只看楼主

《民规》:应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关。后面条文说明里又说,开关的安装高度可以按照1m设置。我的疑问:一般的电梯基坑约1.4m,是要做集水坑使用的,可是灯具,开关安上这么低,岂不是一旦有水进入就把灯具都淹了!!还是说我们的集水坑设置,水位就不会上到0.5m的高度,比如说坑内的潜水泵功率足够大!郁闷中!

《民规》:应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关。后面条文说明里又说,开关的安装高度可以按照1m设置。
我的疑问:一般的电梯基坑约1.4m,是要做集水坑使用的,可是灯具,开关安上这么低,岂不是一旦有水进入就把灯具都淹了!!还是说我们的集水坑设置,水位就不会上到0.5m的高度,比如说坑内的潜水泵功率足够大!
郁闷中!
免费打赏
ahha2001cn
2010年01月21日 20:04:19
2楼
呵呵,弄明白了。电梯基坑是不容许作为集水坑的,但是可以安装排水装置
回复
tgf1213
2010年01月23日 22:21:37
3楼
而且似乎有说,里面的灯要做防水,不知能是不是要求防水浸
回复
symaodun
2010年01月25日 15:01:52
4楼
好像还要安全电压
回复
红苹果
2010年01月25日 15:34:02
5楼
;P
怎么可能积到0.5m这么高的水位啊。。
回复
starwar111
2010年01月26日 00:03:15
6楼
消防电梯才要做集水坑把?
回复
sd.tiny
2010年01月26日 10:23:52
7楼
我所了解的,任何电梯底坑都不能积水的。必须加排水管。在排水管令一设集水坑,并且集水坑得有自动排水设备。
不过我也经常见到底坑排水不好有积水的。
回复
dahai1102
2010年01月26日 11:33:31
8楼
:handshake
回复
zyg6871
2010年01月26日 20:46:19
9楼
呵呵 电梯井道都有地坑 一般地坑均应做防水处理 由于地坑有缓冲器等部件的行程开关 所以地坑不允许有水 防止出现电气短路 发现有水应及时清理
井道照明在总隔离开关上侧接出 不受总开关的限制 防止断电在井道进行检修作业时无照明 不属于安全照明 220V电压 但在轿厢上的照明属于36V安全电压
回复
xpmhs
2010年01月27日 11:26:09
10楼
正常时不应该有水的,火灾用水后可能有水啊!那也没问题的!
回复
jk1100
2010年01月27日 14:01:43
11楼
我所了解的,任何电梯底坑都不能积水的。必须加排水管。在排水管令一设集水坑,并且集水坑得有自动排水设备。
不过我也经常见到底坑排水不好有积水的。
回复

相关推荐

APP内打开