高层住宅楼可不可以一根总排出管贴地下室出户呢?
bensonscorpio
2010年01月20日 18:52:20
只看楼主

高层住宅楼可不可以一根总排出管贴地下室梁底出户呢?所有立管均接至D200或250的总管上呢?规范没这方面的要求,今天见一位前辈是这样做的,很诧异~~[ 本帖最后由 bensonscorpio 于 2010-1-20 19:00 编辑 ]

高层住宅楼可不可以一根总排出管贴地下室梁底出户呢?
所有立管均接至D200或250的总管上呢?

规范没这方面的要求,今天见一位前辈是这样做的,很诧异~~

[ 本帖最后由 bensonscorpio 于 2010-1-20 19:00 编辑 ]
免费打赏
hahaha00001
2010年01月20日 20:24:28
2楼
看情况了,如果立管位置靠外墙,就接近排出了;如果不靠外墙或者排水方向有限制,就在室内合管了。
回复
石头哥哥哥
2010年01月20日 23:22:26
3楼
只要满足流量和排水坡度,同时要根据距离设置清扫口,应该是可以,但这样做的不多,主要是安全性不高,一出问题,整栋楼得出问题。其实把管道接入室外井,室外排水管的管径一般就是DN200,前辈的做法感觉就是把室外排水管引入了地下室内。一家之言。
回复
bensonscorpio
2010年01月21日 09:01:02
4楼
同意,主要是我这边排水方向已经定了,所有管道只能往一面排,所以考虑布管方便,试试一根管道总排出行不行。

正因为没见过这样做的,所以不敢这样。
回复
chenzq_001
2010年01月23日 01:28:27
5楼
只要满足流量和排水坡度,同时要根据距离设置清扫口,应该是可以,但这样做的不多,主要是安全性不高,一出问题,整栋楼得出问题。其实把管道接入室外井,室外排水管的管径一般就是DN200,前辈的做法感觉就是把室外排水管引入了地下室内。 同意
回复
andromeda6164
2010年01月26日 14:27:51
6楼
新人进来学习一下!
回复
hjh512
2010年01月26日 15:11:16
7楼
学习了。。。。。。
回复
sunautumn_chen
2010年01月26日 19:51:18
8楼
室外排水管最小管径是DN300。
合管的做法是有的,参考《民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》04S901 中就有污水管合管排出的方式,不过合管时要符合《建筑给排水设计规范》第4.3.12 条的有关规定,并根据第4.5节要求设清扫口、检查口。同时合管的管径要根据水利计算确定。
回复
sunautumn_chen
2010年01月26日 19:53:50
9楼
现在带整体地下车库或其它功能地下室的建筑,排水管多数都得接至地下室再从地下室外墙穿出,考虑到防火的可靠性,地下室排水管采用金属管较好,塑料管设阻火圈挺麻烦的。
回复
lichangan
2010年02月09日 15:28:26
10楼
回复