求助:关于净化厂房低温区域(2-8℃)风管保温材料玻璃棉保温事宜
ruanguifu1
ruanguifu1 Lv.3
2010年01月20日 16:06:32
只看楼主

由于建筑物防火等级为A级,造成低温区域(2-8℃)风管保温材料采用玻璃棉。 设计上只说容重γ≥40kg/m 如果做技术交底。应该怎么写。 跪求各位大大给个明确的说法。(提纲也可以)

由于建筑物防火等级为A级,造成低温区域(2-8℃)风管保温材料采用玻璃棉。

设计上只说容重γ≥40kg/m

如果做技术交底。应该怎么写。

跪求各位大大给个明确的说法。(提纲也可以)
免费打赏
ruanguifu1
2010年01月20日 16:11:24
2楼
1.施工时候不能踩踏。虽然能写。估计实施难度较大,夹层过于紧张。
2.容重的话如果用≥48是否好些。可以避免施工单位按照底线来做
3. 保温钉的做法有什么特别的说法

其他还要什么需要重视的。先谢过了
回复
wxdongdong
2010年01月20日 16:12:34
3楼
保温材料应该包括:容重,导热系数,另外还应该规定下是否需要外包处理(包铝板或者彩钢板等要求)
回复
dhz83
2010年01月20日 16:35:18
4楼
净化厂房不宜用岩棉。
忘记是不宜还是不能了。
回复
ruanguifu1
2010年01月21日 00:26:33
5楼
嘴巴都说烂了。设计就是不同意用 橡塑 或聚氨酯。他只同意用岩棉
问题是如何控制施工质量
回复
flow2000
2010年01月21日 10:33:32
6楼
在净化厂房实际施工中还是采用岩棉,特别是在高温管道,例如蒸汽管道,高温排气风管
回复