带框支结构短肢剪力墙的计算
napoleon678
2010年01月20日 15:46:29
来自于PKPM
只看楼主

⑴结构体系的选择:复杂高层结构还是短肢剪力墙结构?⑵规范规定①抗震等级:a)复杂高层:当转换层的位置设置在3 层及3 层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按表4.8.2 和表4.8.3 的规定提高一级采用,已经是特一级的不再提高。对于转换层的位置设置在3 层及3 层以下时,不要求提高抗震等级;b)短肢剪力墙:其抗震等级,应比表4.8.2 规定提高一级采用。注意,这里不含表4.8.3,这

⑴结构体系的选择:复杂高层结构还是短肢剪力墙结构?
⑵规范规定
①抗震等级:
a)复杂高层:当转换层的位置设置在3 层及3 层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗
震等级宜按表4.8.2 和表4.8.3 的规定提高一级采用,已经是特一级的不再提高。对于转换层
的位置设置在3 层及3 层以下时,不要求提高抗震等级;
b)短肢剪力墙:其抗震等级,应比表4.8.2 规定提高一级采用。注意,这里不含表4.8.3,这
是因为B 级高度的高层建筑和9 度抗震设计的A 级高度的高层建筑,不应采用短肢剪力墙结构。
②剪刀墙轴压比:
a)复杂高层:剪刀墙轴压比限值不要求降低;
b)短胶剪力墙:当抗震等级为一、二、三级时,分别不宜大于0.5、0.6、0.7;对于无翼缘或
端柱的一字形短肢剪力培,其轴压比限值相应降低0.1。
③内力计算:a)复杂高层:特一、一、二级落地剪力培底部加强部位的弯矩设计值,应按墙体底截面有地震
组合的弯矩值乘以增大系数1.8、1.5、1.25;其剪力设计值,应按规程第7.2.10 条的规定调
整,特一级应来以增大系数1.9;
b)短肢剪力墙:除底部加强部位应按规程第7.2.10 条的规定调整外,其他各层短肢剪力墙的
剪力设计值,一、二级抗震等级应分别乘以增大系数1.4 和1.2。
注意:短肢剪力墙并没有要求对底部加强部位的弯矩设计值按照复杂高层那样乘以放大系数。
④配筋率:
a)复杂高层:底部加强部位墙体水平和竖向分布筋最小配筋率,抗震设计时不应小于0.3%;
b)短肢剪力墙:其截面的全部纵向钢筋的配筋率,底剖加强部位不宜小于1.2%,其他部位不
宜小于1.0%。
注意:对于配筋率,规范对“复杂高层”和“短肢剪力墙”这两种结构体系的要求是不一样的。前者
强调的是水平和坚向分布筋的配筋率,而后者强调的是纵向钢筋的配筋率。
⑤底部加强部位高度:
a)复杂高层:剪力墙底部加强部位高度取框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8
二者的较大值;
b)短肢剪力墙:其底部加强部位高度并没有特殊要求,仅仅是墙胶总高度的1/8 和底部二层两
者的较大值。

相关推荐

APP内打开