原楼板承受200公斤/m2的荷载,现要求承受1.2t/m2的荷载,应采取什么加固方案
原楼板承受200公斤/m2的荷载,现要求承受1.2t/m2的荷载,应采取什么加固方案
2楼
加固方法很多,碳纤维布,粘钢,预应力钢绞线等等。
回复
3楼
梁、柱加大截面,楼板粘碳、粘钢
回复
4楼
梁柱加大截面,楼板粘碳粘钢
回复
5楼
荷载幅度增加很大,板梁区隔重新划分,加新钢梁,原有梁柱加大截面。
回复
6楼
首先要增大相应的柱子的承载力,可以采取增大截面法、贴碳纤维布、外包钢等加固方法,然后再考虑如何提高板的承载力,个人认为不应该单纯的从如何提高板的承载力这个角度去考虑,应该着手于力的传递路径
回复
7楼
怎么上传附件?我有一个加固的图片可以给你参考一下,是医院的承载力不够,然后用炭纤维布和碳纤维板加固的实例。
或者你留邮箱,我发给你也行
回复
8楼
楼板用纤维或贴钢板,梁柱可以用加大截面法或者钢板加固
回复
9楼
加固方法很多,碳纤维布,粘钢,预应力钢绞线等等。
回复
10楼
荷载加的太大建议粘钢板或碳纤维加固与加钢梁加固协同使用