请大家帮忙看看我的配置
ro_88
ro_88 Lv.2
2010年01月20日 07:54:39
来自于热泵工程
只看楼主

一个1600平米的浴室,厂家给我们推荐使用2台美意MWH030全热回收模块式水源热泵机组,每台容量105kw,是不是不够用啊,尤其是冬天一边要制热,每小时还要制10吨45度热水,大家帮我看看这2台设备容量够吗?谢谢了

一个1600平米的浴室,厂家给我们推荐使用2台美意MWH030全热回收模块式水源热泵机组,每台容量105kw,是不是不够用啊,尤其是冬天一边要制热,每小时还要制10吨45度热水,大家帮我看看这2台设备容量够吗?谢谢了
免费打赏
xingzhe111
2010年01月20日 22:16:27
2楼
1、采暖负荷需要160KW,热水负荷406KW,总负荷566KW,两台机组小了;
2、不过你的热水每天用水总量多少,可以放到5到8小时制好,晚上1点到早上9点制备热水,这样热水机组可以选小很多;
3、如只有洗浴功能,那洗浴时间和制热水时间就可以错开使用,机组总容量又小了;
4、制热水和采暖最好分开用机组,它们的温度要求不一样;
5、如水硬,最好加个板换;
6、注意源水温度,制热量根据源水实际平均进水温度修正。
回复
ro_88
2010年01月21日 12:43:37
3楼
非常感谢楼上高人!我们的浴室24小时运行,高峰期在下午3点到晚上10点,估计总共需80吨热水,会建一个30吨的热水箱。厂家说这两台机组的运行工况可以互相转换,比如需要制热水量大时可以同时去制热水,量不大时可以一台制热水,一台做制热空调,不知道这样的设计是否合理?会不会导致机组负载率太高而影响寿命?
回复
xingzhe111
2010年01月21日 16:03:03
4楼
80吨水从10度加热到45度,两台机组需要15.5小时,三台机组需要10.2小时,四台机组需要7.8小时,五台6.1个小时,六台需要5.1个小时;如果是24小时采暖就得另加机组,如果是间歇采暖可以考虑和制热水共用机组。
回复
xingzhe111
2010年01月21日 16:06:34
5楼
机组负载高没什么问题,如果要求稳定性很高就多配台机组做备用。
回复
rovingewer
2010年01月22日 08:12:30
6楼
再次感谢xingzhe111,我们是24小时运行,看来机组偏小。另外厂家还提了一个方案就是打地热井取50度地下水做暖空调和洗浴用水,但是夏天的制冷怎么办?有没有比较经济的方法?请指导:)
回复
xingzhe111
2010年01月22日 23:16:56
7楼
夏天加个冷却塔吧;50度的水如果流量充足稳定就直接换热了不用主机,如果量不够要主机提升要加个板换,源水温度降到20度,同时wen。
回复
xingzhe111
2010年01月22日 23:18:33
8楼
同时温泉水一般有腐蚀性,需要加板换,如果氯离子含量高还要用钛合金板换。
回复
ro_88
2010年01月23日 13:26:47
9楼
谢谢!那么请问夏天用水空调可以吗?听说造价和运行成本比较低
回复
xingzhe111
2010年01月23日 21:32:03
10楼
热泵机组是冷暖两用的,加上冷却塔就能制冷了。
回复
ro_88
2010年01月23日 22:16:46
11楼
呵呵,xingzhe111真热心,赞!
再请教一个问题,我们现在计划打一眼地热井和几眼浅层水井,地热井出水温度50度左右,浅层井出水温度18度左右,想用这些水源带一栋小区住宅的冷暖空调和卫生热水,打算用类似空调扇的那种水空调(因为价格便宜,且比较省电),请问可行吗?有没有类似的方案?该如何计算每户所需水量?请指导!
回复