请教罗茨风机的配电问题
x01043127
x01043127 Lv.2
2010年01月19日 14:50:57
只看楼主

目前有台75KW罗茨风机的,需要变频控制因为其为恒转矩负载,属于重负载应用,因此选用的是ABB ACS550-01-180A-4型号的变频器但我想知道罗茨风机的配电保护上需要放大一档吗?目前选用的的空开是NS250N+MA150,接触器为LC1-D150。

目前有台75KW罗茨风机的,需要变频控制
因为其为恒转矩负载,属于重负载应用,因此选用的是ABB ACS550-01-180A-4型号的变频器
但我想知道罗茨风机的配电保护上需要放大一档吗?
目前选用的的空开是NS250N+MA150,接触器为LC1-D150。
免费打赏
lingxuct
2010年01月19日 15:56:17
2楼
楼主发了二个? http://bbs.co188.com/content/0_1594146_1.html

用了变频器为什么还要接触器?是不是切旁路用的,如果不是切旁路,建议拆除接触器,装了它有害无益。

罗茨风机好象是恒功率负载,比恒转矩还要大,建议在变频器上按恒功率设置。

由于用变频器起动,起动电流将大大减小,断路器用150A可以了,至于壳架是否用250A,要看所接母线上的最大短路电流与断路器的极限分断能力了。
回复
ccc.99
2010年01月19日 16:06:45
3楼
学习! 罗茨风机是哪的品牌!
回复
x01043127
2010年01月19日 16:50:10
4楼
哦,接触器只是急停时用的。

那个发错位置了。不会删。。
回复