我们厂的电机经常烧坏,是什么原因呢?人员维护周期的问题还是电机质量问题还是启动问题怎样改善这一现状
我们厂的电机经常烧坏,是什么原因呢?人员维护周期的问题还是电机质量问题还是启动问题
怎样改善这一现状
22楼
厂家为什么就给了一句绝缘低呢?是你们的原因呢,还是厂家的原因呢?
维护做好、容量足够、电压质量正常、电机质检正常怎么可能出现经常烧毁呢。。
而起是运行了这么久才烧的。。。
搞不懂。。。
回复
23楼
如果维修后的漆包线绝缘不好也会出问题,关键是经常维修的电机经常烧,还是有原包的电机也经常烧。如此大的电机,加强巡视温度、声音、电流做到每天必检,那么就应该能够避免同样的事情多次发生。运行中的电机突然烧毁如果轴承和负载没有故障,那么线的质量就是最大的怀疑对象。我曾经遇到一台进水多日到现场没发现就启动使用,直至例行检修才发现,此时绝缘是0.但烘干后却因轴承故障而烧毁的电机。
回复
24楼
应该不会出现这样问题,维修后都应该进行检测的,符合要求才能投入使用;绝缘不行上去就烧了维修了有啥用啊,哈哈
回复
25楼
是不是负载类型跟电机的类型不匹配啊
回复
26楼
楼主做过电流检测么?用钳形电流表掐一下电流,不要只看柜上安装的电流表的读数,又没有过流现象。平时的工作是也要监测一下电机温度,再有电机不同的绝缘等级,对温升的要求不一样,看看相关的电机手册,要多放面查找原因。
回复
27楼
问题问的太大不具体
回复
28楼
其实采取简单的排除法分析下,就知道了,到底是一台电机总坏,还是好几台电机坏啊,一台就是电机的原因了,与电压无关基本,
若果不止一台,看看是不是一个牌子或者一批的,如果不是一个牌子的那么电压就是怀疑对象了,或者说是环境原因,简单的分析排除下后基本就能找到原因了,
还是多分析下的好,一定要结合现场的情况,你说的太简单了,。。。。不过厂家的话不能全信啊,他不可能说是他们电机毛病吧,说自己东西爱坏,,,,
回复
29楼
问题不清楚
回复
30楼
1、找出原因;
2、加强管理;
:) :) :) :) :) :)
回复
31楼
这么大的电机平常巡检一定要做到位,检测电机电流、外壳温度、轴承振动等。
说的对,日常维护很重要,相信这个负载应该是没有超,还有一个重要问题就是维修后的电机,如果日常维护还是没做好,会更容易烧。
回复