大家好!这是一个果冻废水的处理!其实是接上次那次的,只是好长时间没上来,向大家反映情况了,是因为我们又建了一个UASB池子,所以现在在调UASB,现场水的走向是这样的,格栅—水解酸化-生物选择-UASB-停留区-生物选择-沉淀池-清水池-排放,可现在有个问题,就是在几个接触氧化池中冒的沫子有绿色的,有粉色的,问了生产厂家,他们说他们没有改变生产原料,所以现在我们有点害怕,不知什么原因?请大家帮忙分析一下呀!顺便传几张照片!
大家好!这是一个果冻废水的处理!其实是接上次那次的,只是好长时间没上来,向大家反映情况了,是因为我们又建了一个UASB池子,所以现在在调UASB,现场水的走向是这样的,格栅—水解酸化-生物选择-UASB-停留区-生物选择-沉淀池-清水池-排放,可现在有个问题,就是在几个接触氧化池中冒的沫子有绿色的,有粉色的,问了生产厂家,他们说他们没有改变生产原料,所以现在我们有点害怕,不知什么原因?请大家帮忙分析一下呀!顺便传几张照片!
2楼
你现在是调试阶段吗
能UASB出水怎么样呢(COD、色度)
楼主最好再详细介绍下 比如原水特征 各阶段现在的运行情况
出现这种泡沫式长期 还是偶尔 出现前有何征兆没
回复
3楼
现在是UASB调试阶段,UASB现在是调试阶段,系统每天进水100立,不连续进,24小时回流,进水COD为3000左右,色度无,正常果冻废水,无特殊颜色,UASB出水2000左右,池中水温保持在30度上下,PH值为7.8左右,原水呈酸性,靠投加NAOH溶液为调PH值。加药点为格栅和生物选择两点。泡沫一直有,但这两天才发现颜色的变化,没有任何征兆。
回复
4楼
有可能盐份过高
回复
5楼
接触氧化现在的运行情况怎么样呢!能保证多少的去除率?
找过起泡的原因没呢,
以前接触过化工废水气泡的原因,一是COD过高,还跟当地的气压有关系,再就是废水的的物质了,
回复
6楼
不是果冻废水吗?可能五颜六色的果冻色素加的太多了!
回复
7楼
我们也找过起沫的原因,但没见过带颜色的!
回复
8楼
是,但是以前一直没见过他长颜色呀,一直都是土黄或白色!
回复
9楼
只有厌氧没有好氧工艺吗
回复
10楼
有呀@,在前面写到了呀,好氧的是接触氧化工艺!
回复
11楼
感觉你的UASB进水COD3000,出水2000,这样33%的去除率是不是太低了?
正常,厌氧系统的去除率应该在70%~80%以上吧。
回复