在计算水池的时候遇到些问题,水池的池壁传到底板上有一个弯矩,当池内有水的情况,会产生地基净反力Pj,那么这两个弯矩应当如何叠加来计算水池底板的内力。底板采用上下两层配钢筋,那么上部钢筋可以当做是在地基净反力作用下来计算,这样对吗?下部的钢筋如何计算呢?
在计算水池的时候遇到些问题,水池的池壁传到底板上有一个弯矩,当池内有水的情况,会产生地基净反力Pj,那么这两个弯矩应当如何叠加来计算水池底板的内力。底板采用上下两层配钢筋,那么上部钢筋可以当做是在地基净反力作用下来计算,这样对吗?下部的钢筋如何计算呢?
2楼
按倒置底板考虑配筋
回复
3楼
底板计算历来都是水池等结构计算较为复杂和不确定的部分
一般来说,对于小型底板,按地基均布反力假设作为底板荷载计算:若池壁等对底板有较大约束(如有顶板等),可按固支计算; 否则按简支计算。
对于大型水池,按弹性地基计算较为合理:文克尔假定或半无限弹性体假定等
上述是针对天然地基的底板
若有桩基当另当别论了哦
回复
4楼
同意楼上,当底板跨度大于4米时,按地基均布反力,计算得出底板上侧弯矩很大,不合理,但是也符合规范
回复
5楼
多数情况下很复杂的,要考虑用有限元理论分析了,
回复
6楼
按倒置底板考虑配筋
回复
7楼
楼上的说的倒置底板,是认为池壁是支点,然后考虑地基净反力对池底板的上表面的一个弯矩是吧?那么所谓的支座处如何计算,下表面的弯矩如何计算啊?
回复
8楼
我的通常做法是 池壁外内侧弯矩+地反力 算底板上层钢筋 池壁外侧弯矩算底板下层钢筋
回复
9楼
有没有权威点的书籍上提到这方面的做法的,给点建议啊。
回复
10楼
顶了,好东西,写了
回复
11楼
这个办法似乎不错,但是不知道这个做法有没有出处的。我觉得可以参照执行的。
回复