请教关于框架梁受压侧第三排钢筋断点的问题
hlb8306
hlb8306 Lv.3
2010年01月19日 10:39:23
只看楼主

遇到一根框架梁,上部负钢筋为三排,我见到过在 《03G101》里面,有1/3、1/4断点的位置,请问第三排钢筋应该在地方断啊?知道的朋友麻烦告诉我,谢谢。

遇到一根框架梁,上部负钢筋为三排,我见到过在 《03G101》里面,有1/3、1/4断点的位置,请问第三排钢筋应该在地方断啊?知道的朋友麻烦告诉我,谢谢。
免费打赏
wangxin20031982
2010年01月19日 22:42:54
2楼
在1/3处断
回复
geforcey
2010年01月20日 00:22:52
3楼
显然 ,支座钢筋的截断是根据弯矩包络图来确定的。根据03G101-1,第二排钢筋可以在1/4截断,但第三排钢筋没有明确,保守的情况下可以采用同第二排钢筋的做法,即1/4处截断。
手头暂时没有其他资料,楼主有兴趣可以翻翻初03G101-1以外的其他构造图集做法。
回复
jiegouxiaosheng
2010年01月20日 09:22:32
4楼
如果第一排负筋全部为通长筋(无支座负筋)时候,第二排支座负筋延伸长度为1/3净跨(较大的净跨),第三排支座负筋延伸长度为1/4净跨(较大的净跨);
如果第一排负筋全部除了通长筋还有支座负筋的时候,第一排支座负筋延伸长度为1/3净跨(较大的净跨),第二排支座负筋延伸长度为1/4净跨(较大的净跨),第三排支座负筋延伸长度为1/5净跨(较大的净跨)! ------参考 彭波《G101平法钢筋计算精解》
回复
wanghaiti
2010年01月20日 10:13:24
5楼
支座负筋常会遇到出现第三排筋,如果是个边截面出现三排筋,建议优先考虑加大梁宽,或调整钢筋直径,调整为两排筋。至于第三排钢筋的断点国标图集中没有给出。一般同二排断点。个人建议
回复
hdlzm-814
2010年01月20日 11:14:13
6楼
设计的中尽量控制在二排筋,实在没办法要设三排时,会在图上注明第三排截断点同第二排。
回复
hlb8306
2010年03月01日 19:48:33
7楼
LS的有出处吗?不过根据弯矩包络图来计算是比较精准的,但是根据第二排的钢筋来看应该是比较保守的一种方法了。
回复
xuyixin20081221
2010年03月02日 11:52:06
8楼
请看下面:
回复
嗨皮小小
2015年08月22日 22:10:42
9楼
xuyixin20081221 发表于 2010-3-2 11:52 请看下面:请问这个的出处在哪里?多谢
回复

相关推荐