预制板工程的改造
hard-stone
hard-stone Lv.4
2010年01月19日 00:13:41
只看楼主

做这个带有预制板的工程怎么考虑!项目是按照74规范设计!目前可以查到原来设计楼板的允许荷载!两个问题:1、是否要请鉴定部门对预制板进行检测,看其承载力与原设计允许荷载一致?2、整个建筑是否要按照新规范进行抗震验算,其实我不敢算,一算绝对是不满足要求啊! 因为原来是7度设计,现在是7.5!而且现在楼面荷载还加大了……3、该工程是1982年的项目,加固改造后的使用年限怎么来定!要是按照 30年,那总建筑就超过了50年了!这个是否可以与甲方来商议呢!

做这个带有预制板的工程怎么考虑!项目是按照74规范设计!目前可以查到原来设计楼板的允许荷载!
两个问题:
1、是否要请鉴定部门对预制板进行检测,看其承载力与原设计允许荷载一致?
2、整个建筑是否要按照新规范进行抗震验算,其实我不敢算,一算绝对是不满足要求啊!
因为原来是7度设计,现在是7.5!而且现在楼面荷载还加大了……
3、该工程是1982年的项目,加固改造后的使用年限怎么来定!要是按照
30年,那总建筑就超过了50年了!这个是否可以与甲方来商议呢!
商议的结果国家验收部门是否认可?
总之,这个工程感觉很棘手……
望各位前辈高手指导!!感谢
免费打赏
卜卜
2010年01月19日 21:29:43
2楼
这些问题普遍存在设计师的工作中,我也希望能得到指点!:loveliness:
回复
hard-stone
2010年01月21日 22:44:07
3楼
怎么也没有人回应一下!给点指点吧……
回复
xiaocunyu
2010年01月25日 23:21:03
4楼
我们也遇到同样的问题,8度区,更不敢算,算完直接拆了算了,呵呵,还是考虑在板底加碳纤维吧,至少可以保证地震来了不至于整体掉下来
回复
zhangjie__180
2010年01月26日 14:21:13
5楼
谢谢了。收藏了
回复
zwz20033515
2010年01月26日 15:58:36
6楼
加碳纤维也得有依据的!
回复
wgane
2010年01月29日 11:34:18
7楼
这个问题规范有明确要求,必须先进行结构鉴定才能进行加固设计,改造加固工程也要遵守现行国家规范,所以抗震必须算,如不满足要求,还要进行抗震结构加固。其实不管业主怎样要求,个人觉得结构加固设计必须按现行加固规范进行设计。最近我曾经接手一个银行改造项目,省行要求将原结构的一层若干横墙拆掉,把一层改成大厅,但由于该结构为底层内框砖混结构,受抗震规范限制,必须保留部分横墙,因此在方案阶段就将其改造要求的可行性否定了,后来省行改变了改造要求,才进入实际设计和施工。不能因为业主要求或造价就改变设计原则,因为加固改造加固是高风险行业,所以个人认为即使不接项目,也不能违背规范要求。至于使用年限,规范也有明确规定,一般是30年,特殊情况可结合实际情况与甲方协商确定。其实楼主说的情况可以将加固设计使用年限定至原结构设计使用年限,到期后通过全面结构鉴定判断是否可继续使用。

[ 本帖最后由 wgane 于 2010-1-29 11:40 编辑 ]
回复
hucshen
2010年01月29日 15:06:25
8楼
这些问题普遍存在设计师的工作中,我也希望能得到指点!:hug:
回复
hard-stone
2010年02月01日 23:53:04
9楼
感谢………预制板鉴定我咨询几家鉴定机构,结果给出结论一致:
预制板只能测钢筋,不能测承载力!
后来问了总工,总共说符合一新旧恒荷载看看比原来的
预制板承担的荷载时大还是小,要是应力比在0.8左右,
就基本满足要求,但是还要求鉴定机构检查预制板的完整性。
总工这个说法,也是无奈之举。我好像在哪里看见过
关于钢筋或构件的承载力可以按照一个比例进行打折考虑。
但是规范似乎也没有什么条文的!
回复
xiewxy
2010年10月17日 10:29:23
10楼
各位高手请指点预制板的标注,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开