小弟在做加油站罩棚(网架)过程中,柱距为12M,左右各悬挑出5M,前后悬挑出5M和7M,罩棚柱采用C30混凝土柱,要做到850X850才能算的过。但是现行的加油站一般做到600X600就可以。审图公司要数据文件时,PKPM建模600X600根本算不过。请高手指教
小弟在做加油站罩棚(网架)过程中,柱距为12M,左右各悬挑出5M,前后悬挑出5M和7M,罩棚柱采用C30混凝土柱,要做到850X850才能算的过。但是现行的加油站一般做到600X600就可以。审图公司要数据文件时,PKPM建模600X600根本算不过。请高手指教
2楼
把你的计算文件列出来,好供参考,还有就是你是如何假定计算柱的,感觉你考虑的不周到,肯定没有那么大,网架的支座X/Y两个方向定义为弹性,柱顶的水平力是很小的,一般只有竖向力,计算柱子肯定没有那么大的截面的。
回复
3楼
个人看法,网架约束有限,柱顶按自由端,这样柱的计算长度系数为2,如果考虑土里到基础顶那一段,柱配筋600基本合理了,我算过的,建议你也算算!
另,通透结构,按荷载规范,屋面体型系数为-2,需考虑抗拔力,轴力越小,e越大,基础配重大点好!
给什么数据文件,手算半小时搞定了!
[
本帖最后由 nvslch 于 2010-1-19 11:17 编辑 ]
回复
4楼
同意3楼的意见!!
回复
5楼
我也遇到这样的问题
回复
6楼
大家好!
我准备建一个加油站罩棚,请懂行的朋友给做一下预算!
网架结构500平米带上下瓦,油罐50立方5个铁板均为5个厚的,管道要6条长度每条15米。静电1套,地角4个,立柱装饰112平,进出口指示2个,檐口广告90平米用铝塑板,请懂行的高人给做一下最低价格预算!如果有愿意承接这项工程的也可以记得把你QQ或电话告诉我!希望我们会合作成功!在这我谢谢大家了!!!联系电话15803343603
回复
7楼
大家好!
没做过,不知道,感觉应该是3#做法比较好
回复
11楼
风荷载计算有问题
回复