有没有哪位同行手里有关于电机功率和电压等级的匹配参数对照表,希望传上来,与大家一起分享啊!谢谢!!
有没有哪位同行手里有关于电机功率和电压等级的匹配参数对照表,希望传上来,与大家一起分享啊!谢谢!!
2楼
楼主可能是打错字了?
个人意见:200KW以下(不含200KW)用380V的,200KW以上用高压(6KV或10KV),10MW及以上可考虑用更高电压的。
回复
3楼
我看低压配电设计手册上给出的电机功率,最大有315kW,意思是不是380电压最大的电机功率一般做到315kW呢?还有,这么大的电机,必须要用软起了吧?
回复
4楼
请问前辈:高压段的控制回路操作电源,必须要用直流吗?能否用交流?
回复
5楼
按原理讲,直流和交流都可以,但这二个对比,直流因可以用蓄电池供电而显得可靠。
回复
6楼
我公司有两台315破碎机电机,使用软起后都有1000+启动电流,杠杠的。
回复