刚开始学习使用桥博,版本3.03PJ版本根据别人的算例,我打算采用桥博进行计算,然后对照结果,学习参考视频为同豪所给的40mT梁配筋计算视频算例中基本设计资料如下:标准跨径:20m,计算跨径:19.5m,主梁全长:19.96m,桥面宽度:净7m(行车道)+2*1.0m(人行道),共5片T梁,单片梁高为1.4m,宽1.8m,翼缘板厚10cm,翼缘板根部厚16cm,翼缘板宽度81cm,肋板厚18cm。
根据别人的算例,我打算采用桥博进行计算,然后对照结果,学习参考视频为同豪所给的40mT梁配筋计算视频
算例中基本设计资料如下:
标准跨径:20m,计算跨径:19.5m,主梁全长:19.96m,桥面宽度:净7m(行车道)+2*1.0m(人行道),共5片T梁,单片梁高为1.4m,宽1.8m,翼缘板厚10cm,翼缘板根部厚16cm,翼缘板宽度81cm,肋板厚18cm。
设计荷载:公路-II级,人行道和栏杆自重线密度按照单侧6kN/m计算,人群荷载为3kN/m2
环境标准:I类环境,设计安全等级:二级
混凝土简支T梁及横梁采用C40混凝土,桥面铺装上层采用3cm沥青混凝土,下层为6~13cm厚的C30混凝土,沥青混凝土重度按23kN/m3计,混凝土重度按25kN/m3计。
钢材:采用R235钢筋,HRB335钢筋。
对照同豪发行的40mT梁的配筋计算示例,倒也算是顺利的划分了单元,然后对截面定义了,再进行了施工阶段和使用阶段的荷载输入,执行计算,显示使用极限状态及承载极限状态的配筋面积。
问题来了:(以下为疑问处)
1、划分单元时,视频示例中按照端部分0.5m2个单元,中间按1m一个单元进行划分,那是否意思是按照支座位置及横隔梁位置进行单元划分,我划分本桥单元时,也是采用端部2*0.5m,中间1m一个单元是否合适?
2、施工阶段永久荷载设置,示例中支座放在1、43号节点是否与实际情况吻合,一般桥梁设计时,支座中心线距梁边距离有几十厘米,放支座到1号节点可对?以下附图
3、对计算输入的相关数据有疑问,在进行使用阶段信息输入时,活荷载输入那栏,车辆荷载横向分布系数应该输哪片梁的?人群荷载横向分布系数呢?桥梁特征计算跨径是输入标准跨径20m还是计算跨径19.5m?
4、最后执行计算,显示配筋面积,请问该处配筋面积单位是多少?
5、计算得到的配筋面积包括主筋,剪力筋吗?还是只是主筋的?
6、最后一个疑问:桥梁初步设计阶段,除了对配筋面积进行计算外,还需要计算些什么?
小弟愚昧,对以上恳请各位桥博大师进行解答,万分感激!