这么要求的高压配电室的通风换气该怎么做?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2005年07月23日 14:06:28
来自于通风排烟
只看楼主

高压配电室通风要求如下:1、高压配电室的一面为室外墙,因为靠着马路,所以不允许装轴流风机;2、配电室内不允许走风管,不装吊顶;3、其余三面为内墙。我考虑再三,只有在内墙上装排气扇,然后用风管把排风引入风道中。请问这样做可以吗?用什么样式的排气扇?排气扇与管道以及内墙怎么连接?是不是还有别的方法?

高压配电室通风要求如下:
1、高压配电室的一面为室外墙,因为靠着马路,所以不允许装轴流风机;
2、配电室内不允许走风管,不装吊顶;
3、其余三面为内墙。
我考虑再三,只有在内墙上装排气扇,然后用风管把排风引入风道中。
请问这样做可以吗?用什么样式的排气扇?排气扇与管道以及内墙怎么连接?
是不是还有别的方法?
免费打赏
hhbox
2005年07月23日 16:56:29
2楼
是单独的变配电房吗,屋顶是否能利用?

室内不允许走风管,可以在侧墙上开风口,然后通过变配电室外的风管接轴流风机排风.排气扇排风量达不到要求!
回复
张三
2005年07月23日 17:16:37
3楼
“配电室内不允许走风管”的理由?
回复
freemanjin
2005年08月01日 00:46:15
4楼
侧墙装排风口,接排风管至风机房接排风机啊。另外一侧同样装补风风口。
回复
农民不懂高压电
2005年08月02日 11:35:27
5楼


供电局的要求谁敢说不?
说白了,他们就不许别的专业的任何管线进
他们的房间,这样他们就省事了。
这就是霸权主义!
回复
freemanjin
2005年08月03日 00:26:59
6楼
高压房走机电管线确实要小心的。最好正上方什么都没有,连照明都是侧墙安装。做风管的话如果高压屏和变压器离墙不是很近的话,而且又不影响操作空间的话,做风管还是可以的。但进出墙的风管最好做一些铁网防止老鼠进入。
回复
langam
2005年08月05日 11:30:18
7楼
1、高压配电室的一面为室外墙,因为靠着马路,所以不允许装轴流风机;


为什么?
回复

相关推荐