标准制热时冷凝器外机结霜问题
yxlylx147258369
2010年01月17日 21:06:58
来自于制冷技术
只看楼主

外机先是分路结头处结霜,然后外机翅片结霜,在后回气管结霜,低压0.3MP,高压1.7MP大家帮小弟分析分析,给小弟想想解决的办法起初冷凝器的片距是1.8后来改为1.6

外机先是分路结头处结霜,然后外机翅片结霜,在后回气管结霜,低压0.3MP,高压1.7MP
大家帮小弟分析分析,给小弟想想解决的办法
起初冷凝器的片距是1.8后来改为1.6
免费打赏
ylc91
2010年03月15日 19:43:58
12楼

什么机器啊?什么环境啊?你就加到5公斤?:o
回复
ylc91
2010年03月15日 19:45:08
13楼

有些控制板是可以设置除霜间隔的。
回复
shortsongwalk
2010年03月16日 21:18:38
14楼
你的系统可能是内外机大小不匹配。有几种解决办法:
1、调整流路,可能是分路不均,其中一路的蒸发压力太低。用热电偶监测各个分路的温度就可以看出来,重新调整流路;
2、有可能是分流器的分流不均导致某一路的制冷剂过少,这种情况就要改进分流器;
3、如果在风量足够的情况下,可减少高压侧的风量,提高高压,这样也可以把蒸发器的低压也提高了。
回复