外机先是分路结头处结霜,然后外机翅片结霜,在后回气管结霜,低压0.3MP,高压1.7MP大家帮小弟分析分析,给小弟想想解决的办法起初冷凝器的片距是1.8后来改为1.6
外机先是分路结头处结霜,然后外机翅片结霜,在后回气管结霜,低压0.3MP,高压1.7MP
大家帮小弟分析分析,给小弟想想解决的办法
起初冷凝器的片距是1.8后来改为1.6
2楼
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
回复
3楼
怎么没有人回复呢
回复
4楼
你运行了多久结霜的,还有在什么天气情况下
一般制热在环境温度在5度左右,空气湿度大的话,结霜很快的,
这个很正常,
融霜就可以了
如果环境温度高也结霜,比如10多度,就要检查下系统了
回复
5楼
想办法提高低压压力到5公斤就好了
回复
6楼
:L :L :L
回复
7楼
什么制冷剂呢?室外温度是多少?
回复
8楼
支持4楼
回复
9楼
:) :) :) :) :)
回复
10楼
制冷剂R22室外温度7/6度,室内20度。运行20分钟就结霜了。
但是怎么提高低压呢
回复
11楼
控制版没有转换除霜的吗?当室外冷凝器感温头达到-3时就会转换除霜的。
回复