各位高人指教一下
scmygg
scmygg Lv.2
2010年01月17日 19:45:57
只看楼主

我遇奥克斯GLR-140的有一个问题就是气管温度都烫手,但是蒸发器上一点感觉都没得!高压1.9电流4.9压机很烫手!就是效果差得要命可以说就是没得效果.有哪位高手给点拔一下嘛!还有个海尔SVR-100的,高压3.0低压为0.室外主管很热室内主管就没有温度了!我电话028-66638441还请高人指点

我遇奥克斯GLR-140的有一个问题就是气管温度都烫手,但是蒸发器上一点感觉都没得!高压1.9电流4.9压机很烫手!就是效果差得要命可以说就是没得效果.有哪位高手给点拔一下嘛!还有个海尔SVR-100的,高压3.0低压为0.室外主管很热室内主管就没有温度了!我电话028-66638441还请高人指点
免费打赏
荣昌制冷
2010年01月18日 10:08:33
2楼
怎么可能呢?管温都是从内机蒸发器传出来的,气管温度都烫手了,证明效果很好了!!!
回复
lzj73514
2010年01月18日 10:22:28
3楼
高压是什么单位?MP?
回复
bx1221
2010年01月20日 13:41:24
4楼
可能系统没有氟了,而且进了空气,实际上在压缩空气,不能制冷,但排起温度高
回复
wxpca
2010年01月20日 15:19:45
5楼
回复
yzhchlan
2010年01月21日 16:12:43
6楼
楼主的说明很是糊涂,叫人没法跟贴。
回复
l304772694
2010年01月28日 16:57:25
7楼
问题很复杂 你没说制冷还是制热 怎么回啊
回复
l304772694
2010年01月28日 16:59:17
8楼
没法回 不清楚制冷还是制热
回复
fzt2009
2010年02月01日 10:59:10
9楼
:( :( :(
回复
lyjmrv
2010年02月26日 10:49:03
10楼
系统截流装置堵了/缺制冷剂
回复
sunbaotian
2010年02月27日 20:52:39
11楼
四通阀串气。