电动机怎么接都是反转
wudk
wudk Lv.3
2010年01月17日 00:18:00
只看楼主

水泵用75kw电机,烧了维修后,不管怎么接线都是反转,请教高人指点。电机启动是星-三角自藕变压器降压启动。

水泵用75kw电机,烧了维修后,不管怎么接线都是反转,请教高人指点。电机启动是星-三角自藕变压器降压启动。
免费打赏
xx_691214
2010年01月17日 07:02:38
2楼
电动机怎么接都是反转------------不太可能!
1.任意两相调换的正确吗?
2.将电机不带负载运行,测其电流.电压.听其运转声音是否正常!
3.找一台电机(好的.功率小也行)接入星-三角自藕变压器降压起动柜,看起动柜是否正常!
回复
lingxuct
2010年01月17日 10:48:40
3楼
电机内部三相绕组有短路或开路,才会发生“怎么接都反转”的现象!
回复
tank-----no.1
2010年01月17日 11:24:22
4楼
支持LS
回复
flyingz_hy
2010年01月17日 11:51:31
5楼
期待更好更完整的答案。。
回复
heihei1
2010年01月22日 11:40:46
6楼
绕组,头尾搞清楚
回复
红苹果
2010年01月22日 12:25:29
7楼
支持!维修后绕组可能有问题。。
一通电转子受力就反向了。。:lol
回复
红苹果
2010年01月22日 12:31:42
8楼
不管是星形还是三角形状态,每一N、S级下对应的导线受力方向应该一致,N(S)极下受里方向正好相反,电机才能正确最有效的旋转。绕组如果没按原先的摆或者过一槽都会影响电机效率。
回复
jiushen_5678
2010年01月25日 09:48:33
9楼
回复
gf520307
2010年01月25日 10:24:27
10楼
怀疑是电机在维修后并没有完全修好,可以用这样的办法来测定是否电机有问题:
1、倒相后是否还是反转
2、更换电机后是否反转,电机可以用较小但是必须保证电机是好的
回复
dqzdhyl
2010年01月25日 10:26:42
11楼
真不懂啊
少见
电机问题可能性大
:) :) :) :) :) :)
回复

相关推荐

APP内打开