水泵用75kw电机,烧了维修后,不管怎么接线都是反转,请教高人指点。电机启动是星-三角自藕变压器降压启动。
水泵用75kw电机,烧了维修后,不管怎么接线都是反转,请教高人指点。电机启动是星-三角自藕变压器降压启动。
2楼
电动机怎么接都是反转------------不太可能!
1.任意两相调换的正确吗?
2.将电机不带负载运行,测其电流.电压.听其运转声音是否正常!
3.找一台电机(好的.功率小也行)接入星-三角自藕变压器降压起动柜,看起动柜是否正常!
回复
3楼
电机内部三相绕组有短路或开路,才会发生“怎么接都反转”的现象!
回复
4楼
支持LS
回复
5楼
期待更好更完整的答案。。
回复
6楼
绕组,头尾搞清楚
回复
7楼
支持!维修后绕组可能有问题。。
一通电转子受力就反向了。。:lol
回复
8楼
不管是星形还是三角形状态,每一N、S级下对应的导线受力方向应该一致,N(S)极下受里方向正好相反,电机才能正确最有效的旋转。绕组如果没按原先的摆或者过一槽都会影响电机效率。
回复
9楼
回复
10楼
怀疑是电机在维修后并没有完全修好,可以用这样的办法来测定是否电机有问题:
1、倒相后是否还是反转
2、更换电机后是否反转,电机可以用较小但是必须保证电机是好的
回复
11楼
真不懂啊
少见
电机问题可能性大
:) :) :) :) :) :)
回复